STEP 7中有关时间、日期的数据类型:
TIME:IEC time
S5TIME:SIMATIC time
DATE:IEC date
TIME_OF_DAY:time
DATE_AND_TIME:DT
各数据类型占用字长、格式及范围如下:

数据类型的转换:
• FC3: D_TOD_DT :将DATE和TIME_OF_DAY (TOD) 结合起来,转换成DATE_AND_TIME (DT)。该功能块的管脚IN1必须在DATE#1990-01-01 到DATE#2089-12-31范围内。
• FC6: DT_DATE :从DATE_AND_TIME 中取出DATE。
• FC7: DT_DAY :从DATE_AND_TIME 中取出the day of the week,即星期几。
• FC8: DT_TOD: 从DATE_AND_TIME 中取出时间。
在组织块OB1中调用FC10,在FC10 中设置时间并读出。被调用的SFC/FC如下:
• SFC 0 "SET_CLK" 设置CPU时钟
• SFC 1 "READ_CLK" 读出CPU时钟
• FC 3 "D_TOD_DT"
• FC 6 "DT_DATE"
• FC 7 "DT_DAY"
• FC 8 "DT_TOD"