Fx的plc之间用485通讯距离能达到多少?
点击:
623
| 回复:
2
康康0739
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2007-03-23 20:16:00
楼主
我有两台fx2n的plc,用485通讯最远距离可以到多少米?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
朱勇军
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 1921回
年度积分:0
历史总积分:2210
注册:2004年4月06日
发表于:2007-03-23 21:11:00
1楼
理论上9600bps,最大1.2KM.但传输介质要质量好。
回复
引用
举报
aaaa
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 150回
年度积分:0
历史总积分:319
注册:2002年8月25日
发表于:2007-03-23 21:35:00
2楼
两台FX2N的PLC,用485通讯最远距离可以到500米(使用FX2N-CNV-BD+FX2NC-485ADP).