楼主
请教相关人士,我要做一个无线数据采集工程,有关问题请教下大家:
1、目的:利用无线终端将积算仪的数据通过无线方式上传给中控室的工作站接收使用。
2、原理:利用DTU 3150EP无线终端将流量积算仪的通信数据打包成TCP协议包并发送给公网Internet的固定IP地址的固定端口,并通过网络服务器进行NAT变换后转发给中控室工作站使用。工作站上采用组态王6.5来组态画面和协议解析。
3、现有条件:工作站有固定IP地址,并已经连上网络,该工作站已经和一台DTU进行无线采集。用的是厦门桑荣3150EP,软件采用TCP2COM,组态王6.5。
现在我想做的是,增加一个无线采集装置,通过现有条件,在现在的组态上对无线采集数据解析。
请问:我增加一台DTU,在我的INTERNET上是否要增加一个固定端口?比如我以前用的是5000,现在是否用50001(设备影射用)?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
wweitree
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 73回
年度积分:0
历史总积分:177
注册:2006年3月15日
发表于:2007-03-20 18:05:00
1楼
增加一台DTU,只要把DTU的ID号设置一下就可以了,其他设置不变,不再需要开另外一个端口。
可以用DTU的设备ID号来识别是那一台DTU发上来的数据,另外每台DTU和中心建立的TCP链接也是不一样的。
如有其他疑问,随时和我们公司技术支持工程师联系!
0592-5932711 转技术
桑荣科技,助力无线通讯未来!
联系人: 王 伟
MSN: w123wwei@hotmail.com
TEL:0592-5908798/13799842505
无线数据通讯论坛:
http://www.sangrong.com/bbs
回复
引用
举报
林升元
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 76回
年度积分:0
历史总积分:254
注册:2004年6月26日
发表于:2007-03-20 20:48:00
2楼
对于下位机各个DTU来说,系统中心软件的IP和端口号是共用的,每个DTU和中心建立TCP/IP链路,每条链路在逻辑上是独立的,这链路可以通过DTU ID号或者手机号码来是标识. 蓝斯通信助力行业无线数传,效率大于想象! 欢迎访问无线数据论坛http://www.xmlenz.com/bbs 厦门蓝斯通信有限公司 网 址:www.xmlenz.com 联系人:林升元 电 话:0592-5799650 手 机:13950072081 E-Mail/MSN:LSY13950072081@126.com Q Q:106213290
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
串口转网口的配置详解
[2326]
现场总线方案实际应用
[2154]
求教!CAN总线的通讯干扰问题
[5019]
RS232 TO RS485电路图
[1882]
P-NET系列讲座(二):历史
[1595]
PROFINET简介
[1499]
DeviceNet 知识
[6235]
求助:有没有熟悉longwork总线...
[1389]
中断方式和查询方式的区别
[1816]
Webbased Management system...
[1595]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号