求助:加热器如何控制? 点击:652 | 回复:6



55v66

    
  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:44帖 | 128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:220
  • 注册:2006年5月15日
发表于:2007-03-18 20:14:00
楼主
     请问大家一个问题,我用 126 个(每个220V 200W 750摄氏度)加热器, 用智能温控表,怎么控制呀。
我现在设想是这样的~~~126个加热器用一个温控表控制,让加热器始终保持在 500度,这样控制的话,温度表就会有时接通加热器,有时断开加热器,平均每秒一次,甚至两次,这样才能维持 500摄氏度。
但是我担心的是,126个有时通、有时断,这样电流冲击很大,对电线和电网会不会有影响呀???

这套 电器都需要用什么电器元件呀???
谢谢



y&m

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2002年6月20日
发表于:2007-03-18 21:00:00
1楼
控制精度要求高的话就用可控硅,一般的话用固态继电器。可用分组的方法减少电流冲击。

大漠之洲

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2007年2月28日
发表于:2007-03-18 22:22:00
2楼
你最好分组,一组保持长期通电加热,另一组再通过温控表控制,这样电流冲击对电线和电网就不会造成影响.

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2007-03-22 23:17:00
3楼
可控硅软启动做温控很好!

猎隼

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:151帖 | 1661回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8983
  • 注册:2005年9月28日
发表于:2007-03-23 09:54:00
4楼
一定要避免同时启动

刘方

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:15帖 | 589回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1092
  • 注册:2005年12月01日
发表于:2007-03-23 10:26:00
5楼
是呀,一定要避免同时启动

年轻的心

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 124回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:226
  • 注册:2005年3月19日
发表于:2007-03-23 10:29:00
6楼
调功器控制效果更好,没有任何谐波污染,没有触点,过零触发!

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师