急!为何无法实现在线模拟? 点击:398 | 回复:3



gongkongedit

    
  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2007-03-13 11:29:00
楼主
   大家好!
   我在触摸屏软件里把系统参数和三菱软件的D8120(串口)设置一致,还是不能实现在线模拟!怎么回事?



WZND

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:15帖 | 131回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:359
  • 注册:2005年11月05日
发表于:2007-03-13 13:54:00
1楼
触摸屏型号

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2007-03-13 15:04:00
2楼
  eviewMT510L    PLC三菱的

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2007-03-14 10:06:00
3楼
PLC串口设置:
   协议:RS INSTRUTION    数据位:8  奇偶校验:NONE  停止位:1
   传送速率:19200  页眉:OFF   终端:OFF  控制线:NONE  硬件:RS-485
触摸屏系统参数:
   PLC类型:MITUSUBISHI  FX2N   人机类型:MT510L/MT509L(640*480)  通讯口类型:RS-485DEFAULT     波特率:19200
数据位:8    校验位:偶校验  停止位:一位   参数全为0
人机站号:0     PLC站号:1     多台人机互连:关闭   

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师