请教高手我的G7变频器以前是PG控制的,现在改为无PG,要想正常使用都要改那些参数啊
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
111222
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 29回
年度积分:0
历史总积分:203
注册:2004年9月05日
发表于:2007-03-07 13:41:00
1楼
上网查啊,用按钮就行的,加我的QQ505804226
回复
引用
举报
zhourun
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:85帖 | 473回
年度积分:0
历史总积分:787
注册:2006年6月26日
发表于:2007-05-29 19:19:00
2楼
A1-02,H1-06,H3-05,H3-09.