2003年10月22日,新华公司工程师应电厂要求,在现场进行ASDPU实时数据通讯。目的是将#3机组中的公用系统的控制,通过通讯功能在#4机组中能进行监视和操作。调试通讯软件的工作中,因配置失误将#3机组中的大量实时数据广播到#4机组的实时网中,导致#4机组的通讯紊乱,DPU的负荷率急剧升高,多个DPU先后复位。机组MFT。
事故扩大经过:运行人员手动打闸停机后,6KV开关自投成功,但#0高备变高压侧303开关自投不成功。两台交流润滑油泵失电,由于该厂润滑油压低联启直流油泵的联锁未做电气硬逻辑联锁,故直流油泵未自动联启,同时没有及时手动启动直流油泵,导致汽机#4瓦化瓦。