2003年10月22日,新华公司工程师应电厂要求,在现场进行ASDPU实时数据通讯。目的是将#3机组中的公用系统的控制,通过通讯功能在#4机组中能进行监视和操作。调试通讯软件的工作中,因配置失误将#3机组中的大量实时数据广播到#4机组的实时网中,导致#4机组的通讯紊乱,DPU的负荷率急剧升高,多个DPU先后复位。机组MFT。
事故扩大经过:运行人员手动打闸停机后,6KV开关自投成功,但#0高备变高压侧303开关自投不成功。两台交流润滑油泵失电,由于该厂润滑油压低联启直流油泵的联锁未做电气硬逻辑联锁,故直流油泵未自动联启,同时没有及时手动启动直流油泵,导致汽机#4瓦化瓦。



动动脑筋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-03-06 16:36:00
1楼
工程背景:聊城热电厂#4机组100MW DCS系统,由山东鲁能控制工程有限公司(山东电科院)总承并负责软件组态和现场调试,新华控制工程有限公司只提供XDPS-400硬件。该系统于2001年5月3日移交,并在2003年5月完成了新增DPU的扩容工作。