准备以后专门写个论文,不知道有没有愿意看的。来这里摸底:
1、汽包水位调节系统:
理想波动周期3~8分钟。好的给水调节系统不大容易看得出波动周期。稳定工况下,可以控制在+-20mm之内,变负荷下可以在+-40mm之内波动。最明显特征是:执行机构动作次数少,汽包水位波动小,抗干扰能力强。
pid1的比例作用适中。积分作用稍弱,可以消除静差即可。
pid2的比例作用偏弱,以防阀门曲线恶化造成流量震荡。积分作用可强,可甚强!
2、主汽压力调节系统:
波动周期3~6分钟。好的调节效果可以达到在+-0.1MPa甚至0.05MPa之内波动。主汽压力的波动趋势被弥补在苗头之内。
PID1的比例作用稍弱,积分作用稍弱
PID2的比例作用可甚强,积分作用可甚弱
3、主汽温度调节系统:
波动周期约15分钟左右,根据不同锅炉可稍大改变。
PID1比例作用适中,积分作用偏弱
PID2比例作用稍强,根据情况可适当增强,甚至甚强;积分作用甚弱,如果引入反馈信号,可甚强。
其他调节系统很简单,不用详述。