发表于:2007-03-07 15:47:00
10楼
想求助大家一下,我公司有台UPS在正常工作的时候其整流器空开跳,转为电池供电,当时没有报警讯息,电气送过来的三相电压显示都正常,工作频率及逆变频率都正常,温度正常,还好发现的早,合上整流空开又正常了。因为电池只能供半个小时左右,如果UPS跳停,整个生产线都会死机,突然死机还有可能造成管道堵塞。那样损失就大了。不知道是什么原因?请高手指点一下。
请问:
1、UPS容量多大的?
2、UPS那个牌子的?
3、整流模块要是坏了的话,你即使再推上空开,就不在跳了?
4、你确定时整流模块坏了吗?
5、UPS维修人员有没有忽悠你啊??
6、既然整流出故障了,UPS为何不报警呢?这不说明UPS还是有故障的吗?这次没有发现,但不代表安全隐患不存在,要是下次同样的存在这个问题,那你要是在没有发现空开跳下,那你不就是要挂了吗??