L #ADRESS // convert Startadress
SLD 3 // to pointer
T #loc_Adress // transfer to pointeradress
T MD 200
L PIW [MD 200] // load value from periphery
T #VDF_status //Periphery word "status frequence converter
我想知道为啥要左移3位?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
皓月
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:483帖 | 5271回
年度积分:0
历史总积分:8863
注册:2003年11月09日
发表于:2007-02-11 22:20:00
1楼
#ADRESS 是整形变量
SLD 3 转为指针变量
回复
引用
举报
彩虹
关注
私信
精华:2帖
求助:4帖
帖子:54帖 | 1626回
年度积分:8
历史总积分:7586
注册:2006年9月21日
发表于:2007-02-12 03:56:00
2楼
修该了地址,移3位也就是变了一个字节地址。