当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
PLC
>
西门子(Siemens)PLC
我要发帖
wincc为什么经常和plc断开
点击:
940
| 回复:
7
lijunkai
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 21回
年度积分:0
历史总积分:70
注册:2003年7月17日
发表于:2007-02-11 10:30:00
楼主
wincc5.1和setp7 v5.2 为什么在实际运用中wincc经常和plc断开,处于死机状态,只能重启来操作.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
yuanle
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 10208回
年度积分:2747
历史总积分:48332
注册:2005年4月22日
发表于:2007-02-11 11:02:00
1楼
你的问题没有叙述明白,上位机处于死机状态还是下位机?
如果是上位机,你应该检查你的计算机配置是否符合要求,通讯硬件是否作了抗干扰措施以及计算机是否有病毒等。
如果是下位机,你应该检查线路问题了。
回复
引用
举报
大城
关注
私信
精华:25帖
求助:0帖
帖子:564帖 | 1178回
年度积分:0
历史总积分:8243
注册:2006年8月25日
发表于:2007-02-11 11:04:00
2楼
是不是正版软件,授权装了吗?
回复
引用
举报
浆糊
关注
私信
精华:1帖
求助:2帖
帖子:33帖 | 83回
年度积分:0
历史总积分:267
注册:2005年1月28日
发表于:2007-02-11 16:32:00
3楼
说明白一点
回复
引用
举报
就是好学
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:77帖 | 512回
年度积分:0
历史总积分:2805
注册:2003年1月10日
发表于:2007-02-13 09:50:00
4楼
接线问题,干扰问题的可能性比较大!
回复
引用
举报
天下第七
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 173回
年度积分:0
历史总积分:273
注册:2004年8月10日
发表于:2007-02-13 10:12:00
5楼
操作系统重装一下试试
回复
引用
举报
清朝
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:37帖 | 1359回
年度积分:0
历史总积分:2281
注册:2004年10月16日
发表于:2007-02-13 17:33:00
6楼
用的什么通讯方式?
回复
引用
举报
....。
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 32回
年度积分:0
历史总积分:49
注册:2004年9月14日
发表于:2007-02-14 09:18:00
7楼
将工控机接地试试
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
三菱PLC程序怎么加密
[8972]
VB接收到PLC的十六进制码如何...
[9239]
永宏PLC脉冲输出时,脉冲电压...
[7168]
PLC控制柜线颜色
[11632]
(已结帖)PLC擂台第116期——如...
[8193]
PLC基础介绍
[16571]
三菱plc功能指令
[8921]
关心PID调节者请近来!!!
[15486]
如何处理急停按钮?
[10548]
NAMUR型二线制接近开关怎么能...
[21396]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号