求助:压力变送器的接线端子 点击:803 | 回复:5



会捉猫的老鼠

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:65
  • 注册:2006年12月18日
发表于:2007-02-09 17:31:00
楼主
帮忙告诉我压力变送器的接线端子:1,2,3,地.该怎么接线?是一个三线制的,由变频器24V直流电源直接供电.



朱勇军

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 1921回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2210
  • 注册:2004年4月06日
发表于:2007-02-09 17:37:00
1楼
看看使用说明书。不过一点是可能的:电源地接接收方地,变送器输出接接收方输入。这样就应该是电源的地与变送器、接收方地接在一起。不过是给你参考啊,要看说明书。我的网站:plc.123ye.com.

烧锅炉的天鹅

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:65帖 | 1285回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2715
  • 注册:2002年12月26日
发表于:2007-02-10 08:47:00
2楼
看说明书,可能是12为24VDC二线制,3和2是现场指示输出。地就是地。EJA就是这样的,仔细看下说明书

DCSFF

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 214回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:284
  • 注册:2007年1月29日
发表于:2007-02-10 11:00:00
3楼
变送器的地不能接,因为二次表端已经接地,够成地回路....切记!! 通常楼上说的对, 但3,2端是不能带负载的, 除非接个动圈表,所以最好在回路里加装一个分电盘把电源和电流分开.

吉他手

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:124帖 | 188回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:570
  • 注册:2006年1月24日
发表于:2007-02-11 22:35:00
4楼
我用的时候,只接两线,一根电源线,一根信号线啊

DCSFF

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 214回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:284
  • 注册:2007年1月29日
发表于:2007-02-12 09:29:00
5楼
那个家伙说的很明白, 他的压变是直接连在24VDC直流电源上的, 而不是有DCS或PLC的AI卡送过来的, 通常这种用法都是把压变作为现场指示表用的, 当然压变一定要有LCD或模拟指针表的选项.