这块表该怎么办 点击:389 | 回复:1



PLC*****

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:195
  • 注册:2006年9月21日
发表于:2007-02-08 09:54:00
楼主
我第一次做仪表选型就犯了错误:
工艺给我的压力是8Kpa 我就选了EJA310A L膜盒的变送器,他的量程是0-10Kpa。货到后通电检验空载输出20毫安,经查这个表的量程是绝对压力,可不是要超限。
跟川仪换货他们是出门盖不退换。
各位高手请给我指点一下有没有什么高招,使这块表可以用。要不我就惨了5块表阿,两万多块啊。
应用介质是空气、煤气,压力6-8Kpa  是相对压力。



lisanjun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2007年1月17日
发表于:2007-02-08 16:52:00
1楼
0~10Kpa是绝对压力吗,也太小了吧?这个问题应该找厂家的,你说工作压力是8kpa就足够啦,是厂家弱智吧,那用那表测什么的