星三角启动之电缆选择 点击:2007 | 回复:6



西出阳关

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 63回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:202
  • 注册:2005年10月30日
发表于:2007-02-04 21:00:00
楼主
我有一台30KW的电机,其电缆原本打算选用2条3*16+1*10mm2的电缆。可因为某些原因(利用旧电缆),我只能采用一条3*16+1*10mm2的电缆和一条3*35+1*16mm2的电缆。请问此种做法是否可行?急盼赐教。



希望进步

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 323回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:662
  • 注册:2005年5月06日
发表于:2007-02-04 21:32:00
1楼
我认为还可以

游刃有余

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:56帖 | 1331回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3240
  • 注册:2005年7月31日
发表于:2007-02-04 21:44:00
2楼
用一条3*35+1*16的就足够了

lqs顺

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 133回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:359
  • 注册:2006年6月26日
发表于:2007-02-05 15:56:00
3楼
下面引用由qianli在 2007-2-4 21:44:00 发表的内容:
  用一条3*35+1*16的就足够了
--------------------------------------------------------------------------------------------
用一条3*35+1*16的就足够了?     它是星角启动方式一条怎够?  如果改变启动方式(直启)一条3*16+1*16的就足够了.

baijuou

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2003年1月13日
发表于:2007-02-05 17:20:00
4楼
如果是六条线的Y/三角启动电机,六条线承受的电流应该是额定电流的1/根号3,30KW的电机电流大概60A,六条线承受电流大概是34.6A左右,用10平方的电线都足够啦,所以你的方法没有问题。

邵驰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 396回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:428
  • 注册:2006年4月22日
发表于:2007-02-05 18:35:00
5楼
同意楼上的

学而不厌

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:83
  • 注册:2006年9月07日
发表于:2007-02-05 19:10:00
6楼
用不]了

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师