最近发现一个问题,使用三菱FX2NC 48MR PLC、F920GOT-BBD5-K人机界面。当用人机界面修改参数,[color=#FF0000]按确认键时,会触发M5[/color](),造成程序误动作。
原程序如下:
LD **   **是M5的触发条件
OR M5
OUT M5
当按确认键时,即使M5触发条件未满足,M5线圈被驱动。
后确认与触发条件 **无关,改为其他辅助寄存器均不动作。
另改程序:
LD M5
ANDNOT X0  停止
OUT M5
当修改人机界面参数,按确认键时会驱动M5。