发表于:2007-02-01 21:24:00
楼主
最近发现一个问题,使用三菱FX2NC 48MR PLC、F920GOT-BBD5-K人机界面。当用人机界面修改参数,[color=#FF0000]按确认键时,会触发M5[/color](),造成程序误动作。
原程序如下:
LD ** **是M5的触发条件
OR M5
OUT M5
当按确认键时,即使M5触发条件未满足,M5线圈被驱动。
后确认与触发条件 **无关,改为其他辅助寄存器均不动作。
另改程序:
LD M5
ANDNOT X0 停止
OUT M5
当修改人机界面参数,按确认键时会驱动M5。
我用的编程软件是SWOPC-FX-PCS_WIN-C 2.7
请问各位这是什么原因,望赐教,感谢