◎ 丹佛斯变频器能带同步电机吗?
可以。VLT5000,VLT2800的参数101应设为"特殊电机特性",通过设置参数422到432的电压/频率曲线来满足电机调速性能。电机电压 / 频率特性可从电动机生产商处获得或通过经验调整。
◎ 一台变频器可带多台电机吗?
可以。对于VLT5000,VLT2800,参数101- 转矩特性应设为"特殊电机特性"。对于VLT6000,参数101应设为" 并联电机"。应注意所有电机的额定电流之和不能超过变频器额定输出电流。另外变频器将不能对单个电机进行过载保护。为防止电动机过载而损坏,应在电机侧安装热保护继电器。
◎ 在电机自适配时VLT2880;VLT2881;VLT2882的AMT功能不起作用。
原因:VLT2880;VLT2881;VLT2882无此功能。
◎ 怎样设置PID?
如:过程控制,压力调节。VLT6000 PID调试参数,供参考。
1. 100 选择 --- 闭环 closed loop
2. 415 选择 --- 单位--- 根据客户的要求 例如-Bar。根据传感器的量程----如0-16Bar 选择
3. 413 0
4. 414 16
5. 204 0
6. 205 16
7. 416 选择 --- 线性 liner
8. 417 选择 --- 最大 maximum
9. 418 选择 --- 3Bar 根据实际要求
10. 422 选择起动频率 45Hz
11. 423 选择 --- 0.5
12. 424 选择 --- 10.
13. 425 选择 --- Off.
◎ 本机操作使变频器运转步骤(VLT2800 VLT5000)
1.将P002改成本机操作LOCAL
2.将P013改成本机控制与开环(LOC CTRL/OPEN LOOP)
3.将P003设定所需频率
4.按起动键START
◎ 在远程控制方式下如何用面板调速?
在远程控制方式下可通过预置给定值进行调速。VLT5000,VLT2800 为参数215到218。VLT6000为参数211到214。该值为参数205-最大给定值的百分比。
◎ 怎样从端子启动变频器?
首先将变频器设为远程控制。VLT5000和VLT2800的参数002设为 0 。VLT6000从面板按下 AUTO START 。将端子12和27短接(因端子27出厂设置的功能为 惯性停机 )。然后可通过短接端子18和12启动。端子18的出厂功能为 启动 。调速可通过模拟量输入端子53,54或60进行。在按过操作面板上的 STOP 后,操作面板上的频率显示值将闪烁。此时端子启动将不起作用。需要按操作面板上的"START"来取消启动封锁。
◎ 怎样实现速度同步?
精确的同步可使用丹佛斯的同步同位选件。一般的同步功能可使用变频器的模拟输入/输出功能来实现。
◎ VLT2800 VLT5000 VLT6000 VLT8000 在接通电源后漏电保护开关动作。检查整流桥及接正常。
原因:漏点保护开关选型不正确。
选型:-必须使用能够保护带直流分量的故障电流的部件(3相整流桥)。在上电时能够承受瞬间峰值电流的冲击。能够接受300mA漏地电流的存在。
◎ 我在使用 同步与定位卡(SyncPos)时 经常出现告警号 O.EER 13 ,请问是什么问题。
答:同步与定位控制卡使用了与VLT5000系列变频器不同的故障代码。O.EER 13是同步与定位卡(SyncPos)专用的告警提示信息。该信息的基本含义是综合运行条件不足。通常是VLT5000系列的停车端子27处于有效状态而导致VLT 不能运行。可能的原因主要有:1)LCP的STOP键处于有效状态。处理办法:检查LCP 的显示是否闪动。如果是,则按下LCP 的START键后,再通过SyncPos的控制端子,或者其编译环境下的Esc键即可消除告警提示。2)VLT的停车端子27的外部接线不良导致告警。检查办法:检查并纠正外部接线故障。
◎ VLT2800 变频器有时在刚起动电时(0Hz),就有很高电流,很容易引起过流跳闸。
原因:变频器内部预先设置值过高。
改变P108 , P109 参数到与电机匹配。