发表于:2007-01-25 16:24:00
楼主
我单位一台TD2000 130KW变频器经常出现E018故障,一般能够复位,但复位后启动几秒种后又出现故障。按照说明书为 接触器未吸合 故障。请问是不是指直流回路接触器?如果是那么实际上这个接触器是吸合的,而且在出现报警的情况下这个接触器也是吸合的。如果是这个接触器的辅助触电接触不好,那么为什么每次都能够复位,而在起动后几秒钟才报警?请高手指点。电源肯定没问题。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
hubo _32
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:40帖 | 643回
年度积分:0
历史总积分:663
注册:2006年4月26日
发表于:2007-01-25 16:44:00
1楼
我遇见过这种情况,运行一会出现E018.然后我检查接触器是好的!最后找不出原因,把接触器拆了,发现触点有点糊,更换接触器后好!
回复
引用
举报
fandahe _67
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 345回
年度积分:0
历史总积分:430
注册:2006年4月19日
发表于:2007-01-25 18:21:00
2楼
e018一般是接触器的辅助触点接触不良,特别是粉尘大的地方,可设置屏蔽试一下.
回复
引用
举报
电阻-变频器
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:5帖 | 45回
年度积分:0
历史总积分:126
注册:2005年10月14日
发表于:2007-01-25 22:46:00
3楼
同意楼上说法
回复
引用
举报
中级电工 _62
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 40回
年度积分:0
历史总积分:116
注册:2003年2月20日
发表于:2007-01-29 13:13:00
4楼
如何屏蔽还请赐教!谢谢
回复
引用
举报
中级电工 _62
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 40回
年度积分:0
历史总积分:116
注册:2003年2月20日
发表于:2007-01-29 13:13:00
5楼
回复
引用
举报
巨浪II
关注
私信
精华:21帖
求助:0帖
帖子:77帖 | 478回
年度积分:0
历史总积分:511
注册:2001年11月21日
发表于:2007-01-29 13:20:00
6楼
将辅助常开触点上的两线短接即可
回复
引用
举报
变频模块
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:20帖 | 73回
年度积分:0
历史总积分:39
注册:2005年9月26日
发表于:2007-01-30 08:32:00
7楼
华为这类故障是个常发故障,应该是接触器触点接触不良,我是直接把接触器换了就好了。
昨天又收到一台启动电阻烧毁的华为变频,怀疑华为启动部分硬件设计有问题
回复
引用
举报
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:13
注册:2004年9月25日
发表于:2007-11-23 08:27:00
8楼
你们说的是变频器内部的接触器还是输出或输入接触器?
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
一种快速修理电烙铁内电热丝...
[1174]
电气原理图上圆形端子,六边形...
[1076]
怎样划分高压输电线路、高压配...
[1617]
接触器原理
[798]
高阻态到底什么意思
[1304]
bldc换相后相电流不正常?恳请...
[817]
6kV发生单相接地,电机还能正...
[1018]
应急充电器的种类
[2008]
(已结束)电源电气擂台第六十...
[4022]
220V单相交流电怎么接入下面...
[3947]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号