求500mmbar的压力变送器 点击:788 | 回复:5



成吉思汗

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2007年1月03日
发表于:2007-01-30 16:04:00
楼主
要求防爆,4-20MA输出,带显示.压力测量范围0-500mmbar(50Pa),有符合这个要求的压力传感器请告诉我!!!!谢谢.本人要24个.安装螺纹是1/2英寸.



绝版

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 353回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2671
  • 注册:2003年8月06日
发表于:2007-01-30 17:15:00
1楼
找到了吗?
有需要的话mail联系
E-mail:17sales@163.com

日月剑

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 1753回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2116
  • 注册:2002年12月06日
发表于:2007-01-30 21:08:00
2楼
我们有,西门子的。你的测量介质?防爆要求?具体要求。

021-54807896/13501716803

上海矢量自动化有限公司

redlion126@126.com
qq:329360862
msn:shihonglai@hotmail.com

成吉思汗

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2007年1月03日
发表于:2007-02-01 14:52:00
3楼
哦!不好意思,有人把量程弄错了.压力范围是0-500mbar.我问了一下几个厂家.有一点我不明白,为什么E+H的压力变送器比国产的压力变送器贵这么多?是它质量好吗?还是国产的都是垃圾?

怡腾自动化

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-03-04 15:46:00
4楼
这么小量程只能用微差压变送器,国产的微差压最小也只能做到0-100Pa的量程,一般可能会用到霍尔威尔的传感器。美国德威尔Dwyer,最小可做到0-25Pa量程,不过防爆这个要求比较麻烦,因为这种产品一般都是用在暖通空调上的。要防爆看看西特公司有无适合的产品。

蔚蓝

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:292
  • 注册:2002年7月20日
发表于:2007-03-05 10:40:00
5楼
防爆的要求是什么,本安的可以采用电容式的.

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师