请问 和利时中顺控模块一个端子的含义 点击:2665 | 回复:9



流海

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2005年9月24日
发表于:2007-01-23 22:17:00
楼主
       OC:BOOL;   (*状态偏差开到关*)(*the state differ from open to close*)

我们开始使用的是新华系统
而这个端子的输出含义厂家也没有打算跟我们讲
问题是组态里面有啊
请问这个端子是什么意思啊?
 



海之声

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1237
  • 注册:2005年4月08日
发表于:2007-01-24 14:24:00
1楼
它的意思就是“偏差由开到关”,即该顺控设备在没有接到关命令的情况下由开到关,出现这种情况如果没有复位信号,OC将一直为“1”

流海

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2005年9月24日
发表于:2007-02-02 20:25:00
2楼
谢谢
非常抱歉将这么基础的问题发到这里来
实际上和利时的文档中已经说明了的
只是很奇怪
我用codesys仿真的时候从来没有出现过这个值

动动脑筋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-03-02 13:49:00
3楼
很显然,这个信号是软件记录的状态和现场的状态发生偏差(通常是现场设备故障跳闸后出现)才会为真值。你只做仿真,没有现场侧的信号输入是不会产生这个信号的。

ririr

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:60
  • 注册:2004年8月05日
发表于:2008-06-29 10:45:15
4楼

说和非常对。

 

楚留香

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 980回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1556
  • 注册:2003年3月21日
发表于:2008-12-19 10:59:27
5楼
1楼、3楼分析的很有道理,支持一下

meilidianzhi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 709回
  • 年度积分:1888
  • 历史总积分:2046
  • 注册:2010年12月16日
发表于:2016-03-30 21:09:34
6楼

电脑开了,现场没开才这样显示的

qq994847241

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 100回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:372
  • 注册:2016年8月17日
发表于:2017-12-21 09:30:50
7楼

按F1(帮助建),可以看到详细的管脚图

沧州夏雨

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:30帖 | 139回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:139
  • 注册:2015年3月08日
发表于:2018-06-19 22:02:27
8楼

一楼分析的很到位,学习了

gk2017

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2018年6月14日
发表于:2018-07-08 22:27:07
9楼

要深深的感谢楼主!谢谢!