楼主
西门子开关量输入模块接线的规则是不是一样的?我看同样是24V的开关量有的+极并到一块有的并到一块就不能用,为什么?能说一下具体的规则吗?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
朱勇军
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 1921回
年度积分:0
历史总积分:2210
注册:2004年4月06日
发表于:2007-01-20 11:16:00
1楼
你说的2种情况都有的。我一般把+24V的接1M、2M,电源的负接I0.0、I0.1...因为西门子的输入电路是双向发光二极管,正负输入都可以接受的。我生产西门子PLC编程电缆。我的email: zhuyongjun021@126.com。网站:plc.123ye.com。
回复
引用
举报
Wang-fei
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:108帖 | 775回
年度积分:1
历史总积分:1720
注册:2005年8月07日
发表于:2007-01-20 11:35:00
2楼
朱勇军 你的S200的串口编程电缆大约多少钱呀 看过你的网站 没搞明白
回复
引用
举报
guafa58
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:43帖 | 2142回
年度积分:4
历史总积分:3969
注册:2006年1月13日
发表于:2007-01-20 13:56:00
3楼
接线问题不大啊,你选型定了,也就定了,
一般,西门子是 共正的,
回复
引用
举报
朱勇军
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 1921回
年度积分:0
历史总积分:2210
注册:2004年4月06日
发表于:2007-01-20 15:04:00
4楼
为适合于不同客户的要求,编程电缆规格也有几个规格。价格也不一样。
PC-PPI/2R1的,适合于一般电磁干扰环境使用。
PC-PPI/2R2的,适合于有较大电磁干扰环境使用。
以上适用于有RS232通讯口的计算机使用。
USB-PPI/2U1和USB-PPI/2U2的区别只在于 USB-PPI/2U2有数据收发指示灯,而USB-PPI/2U1没有。
2R1的含义: 2意思是S7-200系列PLC用。1是类别编号,硬件区分标示。
如果有朋友希望自己做PPI编程电缆,我可以提供元件及电路图。
回复
引用
举报
红颜色
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:62
注册:2006年12月04日
发表于:2007-01-20 21:41:00
5楼
谢谢各位了!
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
西门子s7200plc常见问题
[8077]
请勿发表此类内容
[14482]
s7300打开一个程序时报错,显...
[9728]
使用市售 USB转RS232串口与P...
[17593]
如何将气缸上磁性开关接到三...
[12568]
三菱plc从入门到精通学PLC之...
[14918]
原来有些USB转串口连不上PLC...
[15788]
PLC编程经验之二--双线圈输出...
[14326]
[求助] Step7的问题,OLE错误...
[11465]
求助:如何彻底卸载step7 v4....
[11921]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号