PLC与上位机通信问题 点击:1109 | 回复:13



菩提子

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:40
  • 注册:2006年9月09日
发表于:2007-01-17 14:43:00
楼主
   在测试PLC与上位机的通信过程中,能不能采用串口精灵进行收发的??
   即串口精灵发送一个控制指令,PLC收到此指令后马上发送一个反馈信息给上位机提示工作正常。
   好像这么做的时候不能用CX-P编程软件啊,串口精灵老是提示串口被占用,那怎么保证将程序下载到PLC以后,下次再上电它就自动运行这个接收--反馈程序呢?
   本人菜鸟,还望不吝赐教。



micro2000

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 581回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:751
  • 注册:2003年10月08日
发表于:2007-01-17 14:52:00
1楼
你把PLC程序下到PLC后,关掉CX-P占用的串口,然后用串口精灵进行收发就可以了

菩提子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:40
  • 注册:2006年9月09日
发表于:2007-01-17 14:57:00
2楼
   怎么关闭CX-P占用的串口,还是直接把CX-P关掉?

9515136

  • 精华:0帖
  • 求助:40帖
  • 帖子:305帖 | 1715回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6747
  • 注册:2004年9月09日
发表于:2007-01-17 15:10:00
3楼
用串口精灵时把CX-P关掉吧

菩提子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:40
  • 注册:2006年9月09日
发表于:2007-01-17 15:13:00
4楼
   小白继续提问:那怎样保证PLC再次上电时里面的程序自动运行,还有程序运行时涉及到数据的写入和读出,是不是运行时必须是“监视”模式?
  p.s:是OMRON 的CJ1M

通讯网

  • 精华:11帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:431帖 | 10265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24711
  • 注册:2004年7月09日
发表于:2007-01-17 15:14:00
5楼
用串口监视器

曲线救国

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 187回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:576
  • 注册:2005年5月20日
发表于:2007-01-17 15:24:00
6楼
建议使用力控组态软件与欧姆龙PLC通讯很方便

菩提子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:40
  • 注册:2006年9月09日
发表于:2007-01-17 15:33:00
7楼
   那第二个问题呢?关于运行的

micro2000

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 581回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:751
  • 注册:2003年10月08日
发表于:2007-01-17 17:48:00
8楼
把PLC设置为上电RUN,CJ1M是中小型机,你的工程应该不是很小哦

松平

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:142
  • 注册:2004年5月18日
发表于:2007-01-17 18:47:00
9楼
我跟一下,
串口精灵怎么使用,从哪儿可以得到?
请赐教了!

菩提子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:40
  • 注册:2006年9月09日
发表于:2007-01-17 19:49:00
10楼
  串口精灵网上很多的,百度上随便找找都有的

通讯网

  • 精华:11帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:431帖 | 10265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24711
  • 注册:2004年7月09日
发表于:2007-01-17 21:36:00
11楼
试试串口监视器吧!cxp与plc通讯时可以监控。

菩提子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:40
  • 注册:2006年9月09日
发表于:2007-01-20 13:24:00
12楼
   再顶起来
   要是采用HostLink上位链接方式的话,上位机传送数据读取指令过来了,PLC里面要不要自己编制相应的处理程序的?还是PLC自己会自动处理

袁泉

  • 精华:2帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:209帖 | 1789回
  • 年度积分:54
  • 历史总积分:3170
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2013-11-27 15:48:29
13楼

学习。能将程序贴出来吗?