真空接触器和真空断路器有着很多优点,但是也有着很多缺点。
真空接触器和断路器与传统的多油或者少油断路器相比,具有少维护,寿命长,没有电弧不会出现爆炸等诸多优点,可以做到体积很小,可靠性很高,分断电压高,分断短路电流大等。但是真空断路器也有着一些缺点。
因为真空断路器分断时基本没有电弧,这样感性负载存储的能量就没有电弧泄放,出现操作过电压,过电压水平看负载的不同有着很大的差异,有的能达到5倍甚至20倍的过电压水平。而很多高压或者中压设备的过电压水平只有额定电压的3倍到5倍,出现如此高的过电压水平极易导致设备击穿。
高压电动机(6KV/10KV)用真空断路器分断时,由于电动机线圈的漏感存在,极易出现绝缘击穿现象,一般是电动机本来好好的,停机后再开机电动机烧毁,很多人认为是电动机开机烧毁的,实际是在电动机停机时烧毁的。对于额定电压660V,1140V电压等级的电动机也出现过这种现象。
为了解决这个问题,一般要在电动机的3相回路增加阻容浪涌吸收回路或者压敏电阻吸收回路,这样才能避免上述的问题,其引线的长度和吸收水平直接关系到电动机或者其它负载的工作安全。
这是对真空断路器或者接触器工作的一些工作情况的分析,希望对大家的工作能够有所帮助。
北京易控微网  www.econtrolnet.com