  611A电源设计上对环境的要求很高,因为辅助电源的散热风扇,直接装在控制板的中间,没有经过任何风道隔离,直接对着高压[500多伏]部分吹,如果长时间没有维护保养,电路板与元件之间很容易连电,有时会造成无法修复的后果,希望数控朋友注意



波恩

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:203帖 | 11028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36300
  • 注册:2003年6月12日
发表于:2007-01-06 13:19:00
1楼
真是一条有价值的使用经验!
另:西门子也犯这种低级错误,显然是设计欠考虑

siemens服务

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 880回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1048
  • 注册:2006年12月01日
发表于:2007-01-17 22:12:00
2楼
   ding

容朝慧

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2006年4月10日
发表于:2007-05-25 23:33:00
3楼
SIEMENS的东西有很多不尽如意的地方,不奇怪,
在SIEMENS 611 的基础上改进生产了驱动器,目前是模拟式的,有200V系列,400V系列,寿命比611长,即插即用,数字式的驱动器正在开发中.
要是siemens 做得尽善尽美,我们不是要没饭吃了.
云南欧科工贸有限公司 WWW.our-key.com

波恩

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:203帖 | 11028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36300
  • 注册:2003年6月12日
发表于:2007-05-26 10:10:00
4楼
还在做1FT5的数字式开发?除了维修改造市场,很难有更大的发展空间了。