当前位置:
工控论坛
>
我要发帖
关于变频器的漏电流
点击:
1007
| 回复:
7
gmx_1234
关注
私信
精华:61帖
求助:0帖
帖子:663帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:13653
注册:2006年5月31日
发表于:2006-12-17 12:55:00
楼主
[u][i][b]由于变频器输出的波形不是标准正弦波,携带有高次谐波成分,因此漏电流比正常情况要大一些。变频器漏电流与两个因素有关:载波频率、变频器输出到电机电缆的长度,载波频率越高,漏电流越大;电缆长度越长,漏电流也越大。因此在不影响使用的情况下尽量将变频器的载波频率调低一些;尽量使用屏蔽电缆、缩短变频器到电机的距离,或者输出加电抗器。如果在电控柜内变频器主电路频繁跳闸,可以将漏电保护器直接去掉!如果根据工艺需要已经外接了滤波器,如果选用内置滤波器的变频器也会影响,此时简单做法就是将变频器内置的滤波器去掉,因为一般来讲内置滤波器的精度都不是很高![/b][/i][/u]
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
刘志斌
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:346帖 | 35827回
年度积分:0
历史总积分:75384
注册:2006年7月30日
发表于:2006-12-17 13:22:00
1楼
“尽量使用屏蔽电缆”---这个说法不对!
回复
引用
举报
如是观
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:34帖 | 1375回
年度积分:0
历史总积分:1566
注册:2006年1月13日
发表于:2006-12-22 19:26:00
2楼
有点道理
回复
引用
举报
zxczxd
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 35回
年度积分:0
历史总积分:62
注册:2005年8月29日
发表于:2007-02-12 10:14:00
3楼
输出电缆屏蔽越好,漏电流应该越大的啊。不是么
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
变频器只能控制交流电的频率...
[14791]
变频器输出端为什么不能接电...
[20171]
变频器专家请进,求助一个关于...
[11222]
求教!!32/5吨双梁桥式起重机...
[6157]
lenze gdc 软件下载
[9604]
变频器输入电流比输出电流小...
[10107]
请教版主及专家:我国50Hz电源...
[8146]
(已结束)变频擂台第5期——变频...
[14872]
行车变频改造
[5541]
请教变频电源进线接到变频器...
[5680]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号