本人经常用hitech的触摸屏与西门子300通讯,现在有点心得,与大家分享,请捧场阿

1. 连线,所有型号的hitech的引脚定义都一样,即25pin:14+  15 -  ; 9pin:1+ 6-
 
 所以用25针口14-----3,15----8 或者用9针口1---3,6---8
2.指拨设置,第5,第6指拨在off,其余指拨在on

3.在ADP的工作参数设定---连线设置中: 如果不用控制区和状态区那么删掉控制区和读写区

4.如果使用了控制区和状态区,那么在step7中中开辟DB10,并且在该db块的变量标签标表中定义DB10.DBW0------DB10.DBW20

5.cup的mpi属性中的站号和波特率要和ADP连线的站号和波特率一致(1711支持19200,6000系列及3261可以支持到187500)

6.如果在触摸屏中用到某地址(如DB100.DBW10),那么要在step中开辟db100,并定义此块中的dbw10,否则就会访问一个不存在的地址而报通讯错误。

7.触摸屏的上下载口最好和触摸屏与300的通讯口不要重复

8.pws的站号设置为1有时候比设置为0速度要快些

9.对于6000系列及3261好像用hitech新的ADP6.1.1.03的软件与300通讯速度很快



朱勇军

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 1921回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2210
  • 注册:2004年4月06日
发表于:2006-12-31 16:42:00
1楼
很好的文章。对新手一定有帮助。我网站上也有一点点资料。欢迎光临我的网站:plc.123ye.com.

梦のしずく

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2006年12月31日
发表于:2007-01-02 08:49:00
2楼
谢谢指教!

zld430070

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 125回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:331
  • 注册:2006年6月02日
发表于:2008-02-22 10:17:00
3楼
学习了,谢谢!

飞云

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 494回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:787
  • 注册:2002年8月03日
发表于:2008-02-22 11:58:00
4楼
触摸屏不是只有RS484和RS232吗,怎么跟CUP的MPI接口连接啊?

zjlongs

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:423帖 | 3890回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7026
  • 注册:2003年5月05日
发表于:2008-03-19 14:16:00
5楼
mpi协议也是基于RS485口的,当然可以

陈石头

  • 精华:28帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:300帖 | 9288回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54987
  • 注册:2008年3月07日
发表于:2008-03-19 14:58:00
6楼
学习了,谢谢

陈石头

  • 精华:28帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:300帖 | 9288回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54987
  • 注册:2008年3月07日
发表于:2008-03-19 18:44:00
7楼
学习啦,谢谢

ady

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 248回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:472
  • 注册:2005年4月18日
发表于:2008-03-23 07:48:00
8楼
xiexie,helpful

不怕下雨的风

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:68帖 | 337回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:936
  • 注册:2007年1月25日
发表于:2008-03-23 15:36:00
9楼
有些用

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师