TD200 1.2版的"无参数块"问题 点击:1184 | 回复:1



老菜鸟

    
  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2006-12-26 19:32:00
楼主
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.asp?Q_id=995&cid=1028



老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2006-12-26 19:32:00
1楼
TD200 1.2版的"无参数块"问题
悬赏分:20 - 解决时间:12-23 14:19 
在组态好TD200数据块下载到CPU224以后连接TD200(1.2版本),却显示"无参数块",但在菜单模式下的查看信息时,却能够查看到所有信息,请高手赐教!! 
提问者:老菜鸟 - 新生  第1级
最佳答案
可能是参数块的版本和TD200不一致。 
回答者: yanxiao - 毕业实践员  第4级  12-16 22:59
提问者对于答案的评价:
这个问题我已经搞定,确实是TD200版本太老的原因!
最后我问了西门子800以后更改了TD200组态配置,就搞定了。
您觉得最佳答案好不好?
  
 50% (0) 50% (0) 

 
其他回答
如果你数据块起始地址不是VB0,你必须在VW0中定义数据块的起始地址,或在TD200中设置数据块的地址。

回答者: 东方红一红 - 初级技术员  第5级  12-15 11:12
要在TD200中将参数块地址设置成CPU中配置的一样,就是你的子程序TD_CTRL_XXXX后面那个XXXX

回答者: 夏日的午后 - 新生  第1级  12-15 12:00

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师