发表于:2006-12-26 19:32:00
1楼
TD200 1.2版的"无参数块"问题
悬赏分:20 - 解决时间:12-23 14:19
在组态好TD200数据块下载到CPU224以后连接TD200(1.2版本),却显示"无参数块",但在菜单模式下的查看信息时,却能够查看到所有信息,请高手赐教!!
提问者:老菜鸟 - 新生 第1级
最佳答案
可能是参数块的版本和TD200不一致。
回答者: yanxiao - 毕业实践员 第4级 12-16 22:59
提问者对于答案的评价:
这个问题我已经搞定,确实是TD200版本太老的原因!
最后我问了西门子800以后更改了TD200组态配置,就搞定了。
您觉得最佳答案好不好?
50% (0) 50% (0)
其他回答
如果你数据块起始地址不是VB0,你必须在VW0中定义数据块的起始地址,或在TD200中设置数据块的地址。
回答者: 东方红一红 - 初级技术员 第5级 12-15 11:12
要在TD200中将参数块地址设置成CPU中配置的一样,就是你的子程序TD_CTRL_XXXX后面那个XXXX
回答者: 夏日的午后 - 新生 第1级 12-15 12:00