请教Foxboro 高手一个问题
点击:
1053
| 回复:
5
adjusni
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:37
注册:2005年3月21日
发表于:2006-12-19 18:11:00
楼主
在Foxboro XP 系统中历史趋势有时为虚线是何缘故?几个点这样,只有PID的测量值,时好时坏,请高手赐教。谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
Invensys
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 59回
年度积分:0
历史总积分:159
注册:2004年6月07日
发表于:2006-12-20 07:45:00
1楼
虚线的值是一个假的值~怎么?只有几个PID模块的MEAS的值时好时坏吗?SPT和OUT都没问题?
回复
引用
举报
adjusni
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:37
注册:2005年3月21日
发表于:2006-12-20 10:54:00
2楼
假值,只有Meas这样,SPT和OUT都是好的。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2006-12-30 02:04:00
3楼
我这也是同样的问题,还没解决呢,高手知道的说下哈,40886566
回复
引用
举报
SZR
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 23回
年度积分:0
历史总积分:89
注册:2004年3月13日
发表于:2007-02-09 13:27:00
4楼
可以看看历史库里有没有值,如果历史库也没有,那么就是历史库问题了,如果历史库有,那么你可以换个查看时间宽度试试,一般因为值长时间在死区内变化,可能趋势就认为是个坏点。
回复
引用
举报
fengye_wjt
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 16回
年度积分:0
历史总积分:59
注册:2011年5月09日
发表于:2011-05-09 17:25:01
5楼
虚线说明当前值为坏值,现场短线或者超量程(包括上线和下线)