求助:6SE70变频器与PLC通讯不上该怎么办?
点击:
749
| 回复:
4
山河
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 31回
年度积分:0
历史总积分:218
注册:2006年12月10日
发表于:2006-12-10 18:56:00
楼主
我最近在做一个项目,需要400的PLC与6SE70变频器由profibus-DP进行通讯,但是在PLC和变频器上电后变频器报警A083,程序中用SFC14/15对从站进行读写,运行程序后SFC14/15梯形图指令不满足条件是虚线,报警不解除,经过查看参数r733,值是0,参数P732.10的值为0。因为我刚开始接触这方面的东西,对通讯和变频器参数设置方面了解的很少,更没什么经验,想了好久也不知道是哪出了错,总是报警,通信不上,还请求各位大虾帮帮我,万分感激!
以下是我的组态信息和参数设置:
CPU是412-2DP
从站是6SE7090-0xx84-0FF0/0FF5
PROFIBUS DP interface CBP or CBP2 with standard functional scope in SIMOVERT MASTERDRIVES
地址是3
PPO1
PKW地址为I 656-663; Q 656-663
PZD地址为I 664-667; Q 664-667
P060=3, P071=400V, P095=10, P100=1, P101=400V, P102=2.4A,
P104=0.87, P107=50Hz, P108=2845, P109=1, P114=0, P382=0,
P383=600, P368=6, P918.1=3, P370=1, P060=0, P060=4, P711.1=0,
P712.1=0, P060=1, P053=27H, P554.1=3100, P443.1=3002,
P734.1=32, P734.2=151
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
去无影
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 85回
年度积分:0
历史总积分:253
注册:2007年1月20日
发表于:2008-06-20 22:23:53
1楼
是通过什么连接的呀?DP网吗?
回复
引用
举报
youhm
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 709回
年度积分:0
历史总积分:2593
注册:2005年2月16日
发表于:2008-06-20 23:01:04
2楼
运行程序后SFC14/15梯形图指令不满足条件是虚线
既然这样问题可能出在你的程序里
回复
引用
举报
lmhx
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:483帖 | 5271回
年度积分:0
历史总积分:8863
注册:2003年11月09日
发表于:2008-06-20 23:23:46
3楼
引用youhm 的回复内容:
运行程序后SFC14/15梯形图指令不满足条件是虚线
既然这样问题可能出在你的程序里
支持楼上的说法,请查找条件
回复
引用
举报
胶东半岛
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:14帖 | 280回
年度积分:0
历史总积分:389
注册:2008年3月10日
发表于:2008-06-25 20:34:01
4楼
查查看参数P918是否=4。我遇到=5通讯不上。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
水泵变频器改造节能计算?
[5919]
能否用两个电位器控制一个变...
[7057]
请教!三相不平衡主要是什么原...
[5735]
欧陆590在冷轧机中的应用
[10684]
请教变频电源进线接到变频器...
[5679]
富士变频器报警ER1/ER2/ER3/...
[8130]
(已结束)变频擂台第60期——电...
[7070]
变频器能否频繁启动
[9620]
富士变频器通信应用实例
[11613]
施耐德ATV31变频器nst
[6127]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号