发表于:2006-12-20 15:40:00
8楼
楼主故障原因查到了,恭喜。
另有个建议:
DCS程序应该完善些
自动/手动 无扰动切换应该是大多数DCS集成商会做。
但有些不一定做“指令”和“反馈”的报警,需要增加,无论自动还是手动运行的情况下,AO与阀位反馈AI应该要进行比较,如果相差较大(可设置)就立即报警。
有的DCS PID本身就有这种功能,如果没有,则自己做。
其实对于有经验的系统集成商,报警会增加“输出指令”和“反馈应答”的比较的。
上面是模拟量,开关量也应该增加,例如“启动电机DO”指令发出,如果超过一定时间(可设置),“电机已启动”反馈没有收到,则发出报警;同样,电磁阀也是如此,电磁阀得失电,阀全开(关)行程开关的信号,在一定时间没收到,也应该报警。