现有一个问题困扰我,110KW的马达星-三角启动,我认为选3C*70+1*35两根就够了
依据是这样 110KW马达线电流为220A,相电流=220*0.58=127.6A,加上余量127.6*1.3
=165A,故选70就够了,不知我这样理解是否正确
但如果变频启动的话,又该如何选呢,直接以线电流为依据吗,如果这样的话
那选120的电缆就可以了,可如果这马达是三角连接的话,是否还是这样选120的