当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
电源电器
>
电气连接
我要发帖
求助 110KW马达该选多大电缆,我选70的电缆可以吗
点击:
1259
| 回复:
0
xiaoxiao66
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:22
注册:2005年12月13日
发表于:2006-12-07 13:51:00
楼主
现有一个问题困扰我,110KW的马达星-三角启动,我认为选3C*70+1*35两根就够了
依据是这样 110KW马达线电流为220A,相电流=220*0.58=127.6A,加上余量127.6*1.3
=165A,故选70就够了,不知我这样理解是否正确
但如果变频启动的话,又该如何选呢,直接以线电流为依据吗,如果这样的话
那选120的电缆就可以了,可如果这马达是三角连接的话,是否还是这样选120的
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
热门招聘
相关主题
(已结帖)电源电气擂台第七十...
[1989]
37KW电机的额定转速是多少?
[4191]
二次回路基础知识
[1693]
6kV发生单相接地,电机还能正...
[1018]
伺服脉冲当量的计算方法 探讨...
[2082]
那位朋友知道220V电机多大功...
[4966]
电机在什么条件下需要减压启...
[4474]
全国电工进网作业许可考试 高...
[2267]
断路器常见故障长生的原因和...
[2035]
什么是串联谐振?谐振条件是什...
[1035]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号