当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
仪器仪表
>
显示控制仪表
我要发帖
首页
上一页
1
2
3
4
下一页
尾页
防止受骗!用电压表测假软启!
点击:
4043
| 回复:
71
刘志斌
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:346帖 | 35827回
年度积分:0
历史总积分:75384
注册:2006年7月30日
发表于:2006-12-01 19:06:00
楼主
关于“有许多品牌的软启动可以使”的回应:
1、它不是软起,它就是我们最常用的可控硅交流调压器,
2、我们的异步电机,必须用正弦交流电。
3、可控硅交流调压器输出的是占空比可调的每秒100次的交流脉冲。
4、由2、3得知,不能用。
5、他卖了,有人买了,就有用的,那你要明白,它没软启动,充其量也是个不合格的降压启动。
6、没有节能,而是耗能!功率因数低,电压低时更严重。
7、不是没有冲击,而是对电机每秒100次的电压冲击,对负载每秒100次的转矩冲击,
8、过电压损坏绝缘,缩短电机使用寿命,或烧电机。
9、由于它用于动力设备,引起的谐波对电网的污染不能小视。
10、启动在斜坡电压期间电动机堵转,在斜坡电压的末端,电机电流达到400--700%时,电机直接启动。
1、让我设计、制作“软启动”,绝对不会出现我说的那种情况,反而“一点问题”也不会有。
2、凡是生产的“软启动”“一点问题”都没有的高手,他对可控硅交流调压用于异步电机会出现什么恶果认识的比我还要清楚。
3、凡是认为交流调压用于异步电机不会出现什么恶果的人,他生产的“软启动”就像我说的那样嗷嗷叫不启动、发热、烧电机…
4、你想知道“秘诀”吗?留下你的邮箱地址,我发邮件告诉你,但你要保证为我保密!!!
1、其实没有什么“秘诀”,降压起不来,迅速过渡到全压启动,在电压斜坡上时间越短越好;
2、有的在出厂时,将可控硅的触发角内调为零,电动机实质上是直接启动的;
3、你只要在电机接线桩上并接一块电压表(指针式),观察启动过程的电压的变化方式,就可确定你的电机是怎么启动的。
4、如果电机不允许全压启动,必须降压启动,怎么办?
5、用SCR作无触点开关继电器代替接触器的Y-△启动设备,可以将电机启动电流降到1.3--2.3倍额定电流;
6、它就是我们常用的Y-△启动设备;只不过把接触器换成无触点开关继电器,即所谓的故态继电器;
7、你只要在电机同一相两接线桩上并接一块电压表(指针式),观察电机启动过程的电压变化如,开始启动电压220V,电机转起来后,切换380V运行,即可判断得出结论。
侧得启动电压380V,属直接启动;
侧得启动电压220V--380V,属Y-△启动。
电压表用交流指针式电压表(用500型万用表交流电压档,高压例外,不用示波器)
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
跟着老大混
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 101回
年度积分:0
历史总积分:148
注册:2005年12月09日
发表于:2007-01-03 09:01:00
41楼
日啊,看得我迷迷模模
回复
引用
举报
Wang-fei
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:108帖 | 775回
年度积分:1
历史总积分:1720
注册:2005年8月07日
发表于:2007-01-03 14:49:00
42楼
不要进行人身攻击 ,即使是拿来主义也是可以的. 学了就该用么, 进步就是这样来得 .个人意见
回复
引用
举报
静悄悄
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 70回
年度积分:0
历史总积分:97
注册:2006年4月08日
发表于:2007-01-03 18:55:00
43楼
" 没什么奇怪的,电流表2000A,电压最少200V以上!"
刘老师,这句话我不太理解,还有上面的工式,我想着是电机启动电流是6到7倍的额定电流,再一个按您的意思好像是100V的电压,启动电流就达不到2000A,不理解,必须200V以上才能达到2000A,如果那样,是不是给电机100V电压时,如果电机轴承坏了,电机堵转,电流上限值就是1200A,也没超过电机额定电流值,电机也不会烧.
回复
引用
举报
静悄悄
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 70回
年度积分:0
历史总积分:97
注册:2006年4月08日
发表于:2007-01-03 19:07:00
44楼
刘老师,和您交流真好,我比我配盘时清醒多了.原来糊里糊涂的,就按说明书接上线,现在多少有点眉目了.
回复
引用
举报
zhengzheng
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:50帖 | 2593回
年度积分:0
历史总积分:3015
注册:2002年1月16日
发表于:2007-01-03 19:40:00
45楼
老刘我说的过去,是十几年前,我碰到过早期的武汉产的雷诺尔.
但是现在的雷诺尔和我上面列的品牌已经没有你说的问题.但是不知名的品牌的软起有没有你说的情况我不知,但你武断的结论是错的,你必须改.本不想和你再讨论.看到有些网友又让你忽悠的晕了.看不过.
软起不适用交流异步电机的结论.事实证明你是错的.
回复
引用
举报
zhengzheng
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:50帖 | 2593回
年度积分:0
历史总积分:3015
注册:2002年1月16日
发表于:2007-01-03 19:55:00
46楼
老刘限流是要降压,但是别忘了100V是2000A,150V一样可以限制到2000A,前提就是电机只要启动了,转差的缩小,也是决定启动电流的重要因素.软起动的过载能力在180秒的话,限流时可以适当的提升电压,如果提升电压,电流也上去了,证明起动力矩不够或转差偏大,此时就在降压,只到缓慢提升电压,电流始终在所设定的范围,即使380V也一样可以做到.前提就是电机要转起来.只要转起来,不一定电压高启动电流就大,最关键就是转差.你的贴子辩论到今天没有进步,就是你看问题只看点不看面.
我上面写的过程让开发软起的来编这软件一点都不难,用逐次比较的方法很容易实现限流模式.
这个方法也是大多数软起运用最广泛方法.安全可靠.
回复
引用
举报
静悄悄
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 70回
年度积分:0
历史总积分:97
注册:2006年4月08日
发表于:2007-01-04 17:24:00
47楼
刘老师,我又糊涂了,那么是100V电压电机不能启动,还是0.7Ie电机不能启动.还是必须100V加0.7Ie电机不能启动.按您的意思,100V电压时电流有可能是Ie、1.5Ie、3.5Ie…,所以我寻思在100V时电流上升当启动力矩大过静止力矩电机应该开始转了,启动开始了,难道这时电压已经达到了380V,我觉得不太可能,我现在就后悔当时把电压表接在进线端,如果接在出线端现在我也不用这么糊涂了,等到明年停止供暖了,我一定去测一测,
回复
引用
举报
静悄悄
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 70回
年度积分:0
历史总积分:97
注册:2006年4月08日
发表于:2007-01-04 21:33:00
48楼
谢谢你,刘老师,我的理论知识太差了,你别见笑,我还想问问你,为什么变频器启动电机在十几V电压下也能启动,改动频率与静止力矩也有关系吗,
回复
引用
举报
静悄悄
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 70回
年度积分:0
历史总积分:97
注册:2006年4月08日
发表于:2007-01-04 21:50:00
49楼
变频器频率低时启动是不是转差率不会太大,但几V的电压按您的理论也不应该能启动电机呀,什么原因呢,不明白了
回复
引用
举报
静悄悄
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 70回
年度积分:0
历史总积分:97
注册:2006年4月08日
发表于:2007-01-04 21:51:00
50楼
又糊涂了
回复
引用
举报
静悄悄
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 70回
年度积分:0
历史总积分:97
注册:2006年4月08日
发表于:2007-01-06 19:05:00
51楼
刘老师,你说的很有道理,昨天没在家.
回复
引用
举报
F F 帆
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 127回
年度积分:0
历史总积分:204
注册:2006年2月19日
发表于:2007-01-10 17:05:00
52楼
祥林嫂,你真是不知疲倦.话重复的多了,就是老年痴呆的症状表现了!!
如果工控网设立"最烦人奖",非你莫属!!
老刘同志精力如此旺盛,如此的死打烂缠精神,真该换个工作,给人家单位要帐去,你会发现:自己竟然活了大半辈子,才知道入错行了,发挥你的特长,不要浪费了,也算对社会多做一点贡献,不枉此生啊!!
回复
引用
举报
micro2000
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:46帖 | 581回
年度积分:0
历史总积分:751
注册:2003年10月08日
发表于:2007-01-10 17:46:00
53楼
同意,顶
回复
引用
举报
郝文学
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 116回
年度积分:0
历史总积分:140
注册:2006年3月31日
发表于:2007-01-10 19:39:00
54楼
没必要总刷贴啊!
"实践是检验真理的唯一标准"
回复
引用
举报
JSS135
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 223回
年度积分:0
历史总积分:313
注册:2006年1月11日
发表于:2007-01-14 14:49:00
55楼
任何事物都在不断的更新发展变化之中,如果死死抱着以前的旧书本,自以为掌握了几个基本公式,以不变应万变,用否定一切的思想观念,来否定新生事物,这不是科学的世界观。是偏执狂、病态的表现,自己还蒙在鼓里,沾沾自喜!呜呼,悲哉!!
接受不了新的理论,新的发展,此为治学者之大忌!!
一味标榜自己是所谓“科学”的卫士,从长远远看将被历史淘汰,从近处看,无疑,是行业发展的绊脚石,将自动被屏蔽于行业之外,引起大家的反感和不屑,所以,大家不愿意和你争论。
这就如同和民国以前说文言文的人,讨论白话文一样,不痞是对牛弹琴,你让他理解,他也理解不了,因为他压根不懂!!!个这样的人说到最后,把教他的人累死,也是白搭,
因此,请楼主自己看看,不是你说的多么精辟,没有人能辩过你,是大家都看见了这一点,实在不愿意浪费时间理你!!
何况,楼主的思维已经反映出他的心态,已经走火入魔,真的需要看心理医生,现在若自己能换个思维正视自己的新病,或许还有救。若发展下去,你自己怕控制不了,到时候,无药可医也!!
看见你这样,有一点同情你了,我倒是认识新疆第四人民医院(精神病院)的医生,可以介绍你来看病。毕竟,你还是在我们工控圈子里的人,就这样抛下你不管,实在无情,不愿意看见你到最后,惨不忍睹的成为祥林嫂!!
佛说:救人一命,胜造7级佛屠!!古人尚有此精神,况我等也!
你不要误解,我是真心对你好,你要知道,论坛上99.99%的人,还不愿意搭理你呢,你若还是正常人,应该能理解我的一片苦心啊!!
回复
引用
举报
静悄悄
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 70回
年度积分:0
历史总积分:97
注册:2006年4月08日
发表于:2007-01-30 22:12:00
56楼
刘老师,对于电机起动电压100V的问题,我这几天又有了一个发现。前几天,我接了两台自耦起动柜,90KW的罗茨风机,自耦变压器用的是80%抽头,在家试车的时侯,发现一台起动时,电机起动缓慢,转换后速度正常,当时也没在意就发货了。到现场时,两台的启动过程明显不一样,正常的那台一上电电机明显有力,转速很快,不正常的那台,一上电,电机缓慢运转,转速相当低。因为是同时安装的,所以觉得是有问题了,仔细一检查,发现不正常的那台把100%抽头和0%抽头接反了,三相全反了,这样是不是相当于使用了20%的抽头了,加在电机上的电压等于400*20%,大约80V了
回复
引用
举报
静悄悄
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 70回
年度积分:0
历史总积分:97
注册:2006年4月08日
发表于:2007-01-30 23:04:00
57楼
2、每一组都有两个端(一个端接Y形,一个端接电源);
对,就是这两个端接错了,接Y形端接到电源上了,接电源端的三个头通过接触器短接了.倒换过来之后,和正常的那台一样了.这个我印象特别深,因为当时我就想到了100V电压的问题,别的地方不会有错了,因为现在已经正常运转了.
回复
引用
举报
静悄悄
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 70回
年度积分:0
历史总积分:97
注册:2006年4月08日
发表于:2007-01-30 23:15:00
58楼
我现在的问题是为什么80V的电压,电机也能转起来.....
回复
引用
举报
习惯
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 26回
年度积分:0
历史总积分:52
注册:2005年10月17日
发表于:2007-02-04 13:25:00
59楼
7、不是没有冲击,而是对电机每秒100次的电压冲击,对负载每秒100次的转矩冲击。
电机的绝缘材料承受得了就行,说什么这个是对负载得冲击,你自己难道没有见到星三角启动设备哼得响吗?凭着对变流知识的一知半解就到处发狂,只能是B视你。。。
回复
引用
举报
学而不厌
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 31回
年度积分:0
历史总积分:83
注册:2006年9月07日
发表于:2007-02-05 18:44:00
60楼
希望刘工说清楚,尤其是原理。谢谢
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
引起温度变送器故障的四种常...
[518]
造成电气设备绝缘老化的因素
[1363]
74hc14a是什么ic啊
[5139]
工控仪表擂台第九十期-测温仪...
[1817]
(已结帖)工控仪表擂台第101期...
[1775]
黄磷储罐双液位测量仪表选择...
[1479]
(已结束)工控仪表擂台第三十...
[3300]
E+H Promag 50电磁流量计故障...
[1982]
电能表是否烧坏的判别
[1970]
工控仪表擂台第八十四期-压力...
[4499]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
3
4
下一页
尾页