楼主
各位大虾好,我用的是松下一超小型变频器VF0,现在出现这样的问题,用面板操作正反转都可以实现,但用一个外部信号触发则反转无法实现,我已用万用表测过触发反转的端子是直流24V的,请教原因是什么?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
pc929
关注
私信
精华:47帖
求助:0帖
帖子:143帖 | 289回
年度积分:0
历史总积分:584
注册:2004年2月23日
发表于:2006-11-30 07:58:00
1楼
参数没设好,可能启动了“反转防止”功能。
回复
引用
举报
julylf
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 99回
年度积分:0
历史总积分:281
注册:2005年3月09日
发表于:2006-11-30 08:38:00
2楼
设置成反转禁止是不可能的,因为面板的控制都能转。
有可能是你的控制线没有接对,再看看说明书,把信号线接对就可以了。
回复
引用
举报
小小菜-鸟
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 131回
年度积分:0
历史总积分:286
注册:2005年5月27日
发表于:2006-12-12 21:36:00
3楼
julylf能不能说详细点,说明书我看了没有看出什么问题
回复
引用
举报
1 5 7 3
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:37帖 | 629回
年度积分:0
历史总积分:1477
注册:2004年2月18日
发表于:2006-12-12 21:48:00
4楼
可否告诉,你的接线端子的代码呢?你的控制方式是要有正反转是吗?
回复
引用
举报
弱弱地问
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:5
注册:2006年3月23日
发表于:2006-12-13 09:53:00
5楼
检查一下参数P08 选择运行指令的设定数据,要用外部信号控制正/转参数要设置成2-5,如P08=4,而它的初始值为0是不能用外控的
回复
引用
举报
小小菜-鸟
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 131回
年度积分:0
历史总积分:286
注册:2005年5月27日
发表于:2006-12-14 08:26:00
6楼
至弱弱地问,应该不是您说的这个原因,因为同样情况下,正转可以利用外部信号来控制呀
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
汇川MD280变频器Err10或Err1...
[5304]
对变频器电路图的详细分析
[15655]
变频器运行有频率,电机却不转...
[5337]
安川G7变频器报SE2故障啥意思...
[7444]
(已结束)变频擂台第10期——三...
[5672]
请问大虾们,印刷机械这个行业...
[7237]
求沈阳天宇TY6000变频器说明...
[10968]
变频器的载波频率问题
[5376]
求助日立SJ300跳E23.6
[6979]
电接点压力表能变频器恒压运...
[5175]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号