工控维修实例大全 [精选]之一(转贴) 点击:910 | 回复:5



高级 培训教程

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2006年11月19日
发表于:2006-11-19 08:41:00
楼主
工控维修实例大全 [精选]之一(转贴)
三菱 PLC 维修实例
型号: 三菱 PLC 
检修: 打开机检查,发现电源烧坏,估计只是电源烧坏比较容易修,整流桥后滤波电解电容已炸开,保险丝烧得发黑,用万用表检查,炸开的滤波电容已短路。保险丝开路,逐个查其它元件未发现有烧坏,更换保险丝和滤波电解电容后通电,测各组电源都已正常,装好正台机,通电电源指示灯亮,将输入点与公共端短路,输入点灯亮,输出对应点灯也亮,基本正常,最后给欧工用电脑测试证实一切正常。

三菱伺服放大器维修实例 
型号: MR-SA502 

检修: 首先打开机盖查看,没有明显烧坏的地方。然后将伺服放大器的 U · V · W 分别对应连接, R · S · T 须由三相 380V 降压为三相 220V 连接,将 G1 、 G2 编码器插座分别与伺服马达对应连接。检查无误后通电,依说明明书测试试机,当 SW5 ①拨至开时,听到继电器吸合马上又断开,报警显示 AL32 ,查说明书为过流报警。因有多台此型号三菱伺服放大器,为求快稳,将故障机的两块线板 RF08C · RF81 分别装回正常机上试机,一切正常。证明是底座有故障,再检修底座;用万用表测整流桥,正常,断开输出模块的连接。电路用万用表测量,发现有一个模块的输出端与电流负端击穿。在另一台同型号的三菱伺服放大器上拆一个好的模块装回维修机上,连接好后再检查一次接线是否有错,最后通电试机,伺服马达运转正常再试正转、反转、快与慢全部 OK ,至此,此机故障已排除。

SIEMENS 6SE3114 维修实例
故障现象:
         接通电源无反应,测 560V 直流电源正常,开关电源无输出。 

更多内容下载请登陆:http://www.plc2008.com   电邮件:plc808@163.COM




火炬中学

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 332回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:631
  • 注册:2006年12月07日
发表于:2006-12-09 15:26:00
1楼
好谢谢

猎人张

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2006年9月20日
发表于:2006-12-12 09:07:00
2楼
谢谢

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师