当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
人机界面
我要发帖
关于屏的双语界面
点击:
708
| 回复:
7
聚沙成塔
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:85帖 | 654回
年度积分:0
历史总积分:1083
注册:2006年4月15日
发表于:2006-11-28 10:32:00
楼主
讨论一下大家在编屏的程序时,是如何解决双语言的问题的,我用的是WEINVIEW的屏,是用了宏程序进行双语转换的,不知道大家都用什么方式来解决这个问题?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
xjzlyg
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 2364回
年度积分:0
历史总积分:13554
注册:2005年7月09日
发表于:2006-11-28 13:45:00
1楼
三菱新的GT1000系列的可以
回复
引用
举报
王燊
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:48
注册:2003年11月03日
发表于:2006-11-28 14:06:00
2楼
用文本库就可以解决
回复
引用
举报
一点意见
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 895回
年度积分:0
历史总积分:1187
注册:2002年7月29日
发表于:2006-11-28 16:03:00
3楼
台达人机界面,可以很方便的实现多种语言的切换。
回复
引用
举报
新浪
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 33回
年度积分:0
历史总积分:208
注册:2003年10月08日
发表于:2006-11-28 16:17:00
4楼
光洋电子(无锡)有限公的新产品C-MORE 系列,可支持9种语言,采用微软公司的字体,兼容性,方便性显而易见。程序容量达40M,支持CF卡,工业以太网,MODBUS TCP/IP等。欢迎索取资料!侯先生。13307183108
回复
引用
举报
windows79
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 49回
年度积分:0
历史总积分:100
注册:2003年12月16日
发表于:2006-11-29 21:47:00
5楼
WeinView触摸屏内部LW9130用来切换文本库内的语言,具体细节可以咨询:homelee79@hotmail.com
回复
引用
举报
聚沙成塔
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:85帖 | 654回
年度积分:0
历史总积分:1083
注册:2006年4月15日
发表于:2006-11-30 10:37:00
6楼
语言设定后,在下次开机时还默认上次的选择,你们是如何切换LW9130的呢
回复
引用
举报
玩工控的农民
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 465回
年度积分:0
历史总积分:1111
注册:2003年7月06日
发表于:2006-11-30 22:59:00
7楼
fuji的做这个功能不错
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
请问现在的触摸屏和工业PC(工...
[2291]
怎样可以使人机画面发生自动...
[2573]
求助:区别HMI,上位机,下位机...
[2922]
三菱触摸屏安装软件GT3安装老...
[5211]
哪里可以下载PROFACE的GP-PR...
[2182]
欧姆龙触摸屏如何通过配方编...
[2756]
有DIGITAL触摸屏GP编程高手?...
[2546]
子连线是什么意思?
[2403]
WinCC flexible 2008里找不到...
[2651]
没有触摸屏,如何实现proface...
[3829]
官方公众号
智造工程师
客服