首页 上一页 1 2 3 4 5 6 下一页 尾页

急啊!我解决不了我就要下岗了,请帮忙! 点击:5646 | 回复:115



新手王

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2006年5月11日
发表于:2006-11-18 16:41:00
楼主
我公司在今年4月份购进的双柱10米立车,从投入生产到现在控制系统一直不稳定;在近2 个月尤其明显,同一故障频繁出现.现将故障描述如下,请各位发表高见大家共同讨论.机床的控制系统是有三菱PLC来控制的,机床静压油泵是由施来德的交流变频器驱动静压变频电机,电机带动油泵来完成根据负载的大小来改变供油的多;但是变频器的起\停是由PLC来控制的.工作台的运动与静压油泵相似,也是通过PLC来控制西门子的70直流调速器,直流调速器来驱动132KW的直流电机,电机带动机械机构完成工作 台的运转.现在的主要问题我怀疑是是PLC运行不稳定导致的,故障现象:机床在正常运转中不管是白天还是晚上,突然出现静压油泵电机停机、工作台大盘停转,控制柜内的部分接触器在瞬间多次断开和闭合,工作台直流调速控制器6RA70出现F004报警,PLC的程序指示灯闪烁。机床无法使用,请各位给点建议,我好急啊,



大菜鸟!

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 266回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:477
  • 注册:2007年1月27日
发表于:2007-02-22 21:25:00
101楼
从故障向现象看,输入输出指示灯同时熄灭....不象是厂家在程序上作了手脚!程序如果有问题的话,PLC上输入点指示灯是不应该熄灭的!我个人认为,还时24V电源有问题,这么大的机器不应该使用本机提供的24V电源,应该再另外提供一套有足够容量的24V直流电源给PLC输入接口;另外说有外部干扰,我觉得也不像,因为正常工作已有半年了,应该是外部物理环境改变了,使原有的条件发生了变化....我觉得应该重点检查直流24V负载(行程开关,光电开关,接近开关,磁性开关...各种输入传感器)是否短路?!!!                    保修期内厂家不提供维修,这是你们老板的问题!QQ:623068730

我行我SHOW

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2007年2月21日
发表于:2007-02-22 21:51:00
102楼
这种现象大多是输入信号引起的
接近开关,行程开关等等

lizhichuang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2005年10月20日
发表于:2007-02-22 22:35:00
103楼
高价收够日本的工控产品;
qq:157840448
13798234799

fenhon

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:25帖 | 446回
  • 年度积分:21
  • 历史总积分:780
  • 注册:2003年1月24日
发表于:2007-02-25 16:50:00
104楼
估计是变频器对PLC干扰造成的。调低PLC的载波试试看!

袁泉

  • 精华:2帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:209帖 | 1789回
  • 年度积分:54
  • 历史总积分:3170
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2007-02-25 18:01:00
105楼
我感觉是外围电路的故障,不是plc的故障,好像是哪个接点接触不良。
特别是,最近更频繁了,如果是程序问题它不会有变化的。
只能是接点接触的更不好了。建议查外围电路。
供参考。
如果可能的话将原理图贴上来,让大家帮你判断一下。

hua71281

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 1296回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1509
  • 注册:2004年6月13日
发表于:2007-02-26 18:37:00
106楼
太远了,否则支持一下

hua71281

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 1296回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1509
  • 注册:2004年6月13日
发表于:2007-02-27 17:07:00
107楼
又要下岗?

大海王

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:186
  • 注册:2007年2月01日
发表于:2007-03-06 09:03:00
108楼
日本的东西都他妈是骗中国人,卖给我们的都是次品.我也遇到过好几次.

aa2008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 130回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:228
  • 注册:2004年9月25日
发表于:2007-03-06 13:09:00
109楼
还未下岗?

愚昧无知

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46
  • 注册:2005年8月30日
发表于:2007-03-06 15:11:00
110楼
日货的抗干扰能力不好,好的东西是不会卖到中国的.所以小日本很讨厌.建议紧固一遍接线螺钉,给电源及PLC做防干扰措施.

相逢一笑

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:9帖 | 164回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:387
  • 注册:2005年5月11日
发表于:2007-03-26 19:59:00
111楼
我也认为变频器干扰可能性很大。但干扰发生的条件不是因为变频器与PLC装在同一柜子内,而是变频器的输出电缆与PLC输入传感器的电线距离过近,特别是变频器输出电缆很长并且与传感器电线放在同一管内时,肯定有干扰。由于PLC输入有滤波电路,当干扰强烈或PLC滤波电路故障时就会发生误动作。
对于干扰我们可以做“软硬”两手准备:
硬的方面:如前面各位同仁所讲PLC电源滤波;PLC单独可靠接地;信号线与动力线分开布线。
软的方面:如动作容许,可对输入信号延时1-2毫秒使用也可有滤波作用。
以上是我的一点经验和陋见,供各位同仁参考。
另:楼主,大家还在关心着你,毕竟是同行,有时间对大家回个音吧。

dhf

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-04-01 12:41:00
112楼
   新手王,我认为是PLC的输出公共点接触不良。好好查查,拿个螺丝刀到处紧紧。

水中的蓝天

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:55帖 | 1688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13063
  • 注册:2004年4月02日
发表于:2007-04-01 15:36:00
113楼
下面引用由dhf在 2007-4-1 12:41:00 发表的内容:
     新手王,我认为是PLC的输出公共点接触不良。好好查查,拿个螺丝刀到处紧紧。
--------------------------------------------------------------------------------------------

PLC狂热

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2005年3月04日
发表于:2007-04-03 11:08:00
114楼
搞笑!~FC2N居然能解272个点???

初学仔

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:86
  • 注册:2006年5月12日
发表于:2007-04-06 21:55:00
115楼
应该是干扰。我们厂有过。接地没接好,接近开关的干扰。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 4 5 6 下一页 尾页