急啊!我解决不了我就要下岗了,请帮忙! 点击:5646 | 回复:115



新手王

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2006年5月11日
发表于:2006-11-18 16:41:00
楼主
我公司在今年4月份购进的双柱10米立车,从投入生产到现在控制系统一直不稳定;在近2 个月尤其明显,同一故障频繁出现.现将故障描述如下,请各位发表高见大家共同讨论.机床的控制系统是有三菱PLC来控制的,机床静压油泵是由施来德的交流变频器驱动静压变频电机,电机带动油泵来完成根据负载的大小来改变供油的多;但是变频器的起\停是由PLC来控制的.工作台的运动与静压油泵相似,也是通过PLC来控制西门子的70直流调速器,直流调速器来驱动132KW的直流电机,电机带动机械机构完成工作 台的运转.现在的主要问题我怀疑是是PLC运行不稳定导致的,故障现象:机床在正常运转中不管是白天还是晚上,突然出现静压油泵电机停机、工作台大盘停转,控制柜内的部分接触器在瞬间多次断开和闭合,工作台直流调速控制器6RA70出现F004报警,PLC的程序指示灯闪烁。机床无法使用,请各位给点建议,我好急啊,



秦岭脚下

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2006年4月12日
发表于:2006-11-27 22:42:00
61楼
工夫不负有心人!

皓月

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:483帖 | 5271回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8863
  • 注册:2003年11月09日
发表于:2006-11-27 23:40:00
62楼
FX1s没有多久输出继电器烧坏几个,输入点也极容易坏

间中路过

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 90回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:182
  • 注册:2004年11月04日
发表于:2006-12-06 00:32:00
63楼
是工厂末附款,你应立即跳槽.

SEE YOU

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 730回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1306
  • 注册:2006年11月15日
发表于:2006-12-06 12:54:00
64楼
因为便宜所以,采用的.要是西门子也这个价,鬼才用三菱的呢??

circinus

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 193回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:331
  • 注册:2004年2月23日
发表于:2006-12-06 16:33:00
65楼

   就是下岗了也得整明白呀,要不白下了;如果弄清楚了以后再遇到此类问题,你就成了专家了。

给“新手王”提一点建议:
    你应该把设备相关的图纸及主要元件的型号及技术参数、PLC与直流传动、交流变频器之间的控制方式提供出来,(如变压器的容量等),并将故障现象详细记录下来,形成一份完整的文档,贴上来;这样做对于自己今后的工作也是有益无弊的。[color=#FF0000][b]没有具体数据,大家在这儿光凭经验猜,有点浪费时间,也耽误你排查故障,让你多走弯路;[/b][/color]    
根据你说的情况,我也只能猜了,可能原因如下:
1、检查供电电源质量,看变压器容量是否足够,电压是否稳定,生产线上是否有其它的大功率设备启动。
2、PLC的输入输出点电源用外部直流电源的,这么大系统也不差那一点钱,别造成直流电流不够,误动作;可以加多路的快熔,如有短路发生,易找到故障点。
3、PLC应该有一个专用的接地极,不要和PE混在一起,变频器易对它产生干扰。
4、70装置是否有开关量的反馈信号回到PLC参与逻辑运算,如果是的话,装置欠压超过一点幅值及时间,就会报警。这样PLC的逻辑运算就应该将控制输出停止,当然机床就不能用了。我以前碰到过类似情况,把变压器的电压调高一点就行了;(你注意一下,故障产生时有没有大功率设备启动)如调变压器不方便也可以先试一下把关于F004的报警电压阀值和时间调一下;不行再停电,调变压器。
   由于没在现场,只能想到这些了,希望你坚持住,可能马上就找到故障点了,如果有什么新情况,发上来,大家分析一下,如果找到了,也告诉一下,别让大家白费劲了。

参数错误

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:26帖 | 356回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:759
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2006-12-06 18:33:00
66楼
  三菱的东西真叫垃圾,总部没人管,都到代理商那去了,那些代理商WBD就知道钱,你只要买回去后,他就是爷爷,你要是问点,他TMD不见钱要给你说才怪了.
  要是西门子就不一样了,你问个问题,如果当时没有工程师给你答复,他会纪录下来,并对你的问题追踪,直到你有了结果.这个大家可以测试下.

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8883回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2006-12-06 19:11:00
67楼
从你表述的情况看,我认为是动力电源超压造成的。因你讲变压器温度较高,按负载情况变压器不应发热。外线电压超高造成变频器保护动作,使系统工作停止。建议监视电源情况。

飞云

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 494回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:787
  • 注册:2002年8月03日
发表于:2006-12-07 09:51:00
68楼
下岗了也要解决问题啊,建议查一下电源部分是否出问题了

过河卒子

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:51帖 | 289回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1292
  • 注册:2003年12月04日
发表于:2006-12-09 11:32:00
69楼
代理商牛的话,就把那坏的东西挂他门口去张扬,看他怎么买东西,不跟他吵也不跟他闹,就是说他的东西就这样质量!!!

凡夫俗子1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2004年7月17日
发表于:2006-12-09 12:47:00
70楼
  • 帖子:3帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:183
  • 注册:2006年12月07日
发表于:2006-12-09 23:00:00
72楼
好!支持!!!

信马游疆

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 211回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:308
  • 注册:2004年6月29日
发表于:2006-12-09 23:41:00
73楼
三菱西门子都不行,西门子还得排对,凡是问的都是急的,谁有工夫等啊.还是我们好,现场有问题,我们追着人家解决,呵呵,不这样现场解决不了就得自己去了

种田

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:50帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:306
  • 注册:2006年7月05日
发表于:2006-12-10 21:32:00
74楼
个个讲的天下无敌啊.肯定是你们厂没付清钱啊.PLC程序正常工作是他的灯不会乱闪的,如果乱闪更定是PLC做了手脚

玩工控的农民

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 465回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1111
  • 注册:2003年7月06日
发表于:2006-12-12 11:59:00
75楼
如果是程序作了手脚,不找到的话用一段时间还得出问题

SEE YOU

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 730回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1306
  • 注册:2006年11月15日
发表于:2006-12-12 12:30:00
76楼
好好加油啊?????呵呵!!!!!!!!!!!!

火炬中学

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 332回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:631
  • 注册:2006年12月07日
发表于:2006-12-13 09:54:00
77楼
应该是干扰造成

逆风7821

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91
  • 注册:2006年11月10日
发表于:2006-12-13 10:44:00
78楼
我给你提一点建议!不知道你的变频器是否和PLC放在一个控制柜中?PLC最怕变频器这种高频干扰的设备!另外PLC本身的故障很少出现的!可以减少对PLC的怀疑!

逆风7821

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91
  • 注册:2006年11月10日
发表于:2006-12-13 10:52:00
79楼
PLC上的灯突然灭了.这是你输入信号有对地的.有时间你可以自己实验一下.你把输入的某点直接对地看是不是和你的故障状态一样不知道你的输入是220VAC的还是PLC内部提供的24VDC的?

忍人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75
  • 注册:2006年10月29日
发表于:2006-12-13 11:43:00
80楼
有同感

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师