问:S7-200和主站的数据交换 点击:1829 | 回复:10



半个月亮

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:281
  • 注册:2003年1月11日
发表于:2006-11-10 22:56:00
楼主
S7-200的中预设V2000~V2015区为输入数据区,接受主站的命令,V2016~V2032为输出数据区,将数据传给主站,请问S7-200的中如何用MOV命令进行传送变量。请哪位大哥给段程序,小女子先谢过了!!



皓月

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:483帖 | 5271回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8863
  • 注册:2003年11月09日
发表于:2006-11-10 23:22:00
1楼
你的主站是什么?

半个月亮

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:281
  • 注册:2003年1月11日
发表于:2006-11-12 13:52:00
2楼
主站S7-300,S7-200通过EM277接口与主站通信。谢谢

loden

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 782回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1143
  • 注册:2001年3月11日
发表于:2006-11-12 21:03:00
3楼
S7-300与S7-200的数据交换是一种数据映射关系;不需要写通讯程序。在S7-300中定义好V的起始位置和长度就可以。

小小刘

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:175
  • 注册:2002年7月11日
发表于:2006-11-13 10:28:00
4楼
如果你的数据单元是字节的话,可以用mov指令,具体格式见帮助,如果是字的话,用sfc,见帮助

tw-tyh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 112回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:118
  • 注册:2006年8月02日
发表于:2006-12-28 20:32:00
5楼
它是全局变量,设置好地址就可

朱勇军

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 1921回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2210
  • 注册:2004年4月06日
发表于:2007-01-04 09:43:00
6楼
你如果用的是EM277的话,很方便的。看你主站怎样和S7-200配合了。
我买过西门子原装电缆,太贵了。后来就自己生产。价格降低了,可是质量很好,非常耐用。于是我就萌发了自己生产电缆的念头。后就研究各种电缆制作方法。现在生产很多种PLC的编程电缆,有西门子S7-200的,三菱FX、Q的(甚至FX2这样老的也做),台达的。也做台达触摸屏、HITECH触摸屏等到PLC的通讯线。
我的编程电缆,价格低质量好。如果有需要的请与我联系:zyj6333@sina.com 请登陆我的网站:plc.123ye.com。

火鹤10

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 86回
  • 年度积分:12
  • 历史总积分:538
  • 注册:2005年9月23日
发表于:2007-01-24 10:31:00
7楼
S7-300与S7-200通过EM277进行PROFIBUS DP通讯,需要在STEP7中进行S7-300站组态,在S7-200系统中不需要对通讯进行组态和编程,只需要将要进行通讯的数据整理存放在V 存储区与S7-300的组态EM277从站时的硬件I/O地址相对应就可以了。
插入一个S7-300的站:
 
选中STEP7的硬件组态窗口中的菜单 Option Install new GSD,导入SIEM089D.GSD文件,安装EM277从站配置文件,如下图:
 

在SIMATIC文件夹中有EM277的GSD文件:
 

导入GSD文件后,在右侧的设备选择列表中找到EM277从站,PROFIBUS DPAdditional Field DevicesPLCSIMATICEM277,并且根据您的通讯字节数,选择一种通讯方式,本例中选择了8字节入/8字节出的方式,如下图:
 
根据EM277上的拨位开关设定以上EM277从站的站地址,如下图:
 

 
组态完系统的硬件配置后,将硬件信息下载到S7-300的PLC当中:
 

S7-300的硬件下载完成后,将EM277的拨位开关拨到与以上硬件组态的设定值一致,在S7-200中编写程序将进行交换的数据存放在VB0-VB15,对应S7-300的PQB0-PQB7和PIB0-PIB7,打开STEP7中的变量表和STEP7 MicroWin32的状态表进行监控,它们的数据交换结果如下图:
 

 

注意:VB0-VB7是S7-300写到S7-200的数据,VB8-VB15是S7-300从S7-200读取的值。EM277上拨位开关的位置一定要和S7-300中组态的地址值一致。



一笔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 185回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1630
  • 注册:2004年2月25日
发表于:2007-02-01 11:40:00
8楼
你到西门子中文网站下载一个PROFIBUS3,有详细介绍.

清朝

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 1359回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2281
  • 注册:2004年10月16日
发表于:2007-02-03 20:49:00
9楼
S7-300与S7-200的数据交换是一种数据映射关系;不需要写通讯程序。在S7-300中定义好V的起始位置和长度就可以。

happyoicq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:49帖 | 1382回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3120
  • 注册:2005年10月16日
发表于:2007-03-13 10:41:00
10楼

热门招聘
相关主题

官方公众号