求助:关于S7-300CPU内部时间
点击:
680
| 回复:
3
shoujibin
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 16回
年度积分:0
历史总积分:54
注册:2004年6月07日
发表于:2006-11-03 12:50:00
楼主
各位大侠,小弟现在在做一个关于时间比对的程序,现在必须要读到S7-300CPU内部的时间,并且和另外一个时间做比较,有哪位知道怎么样才能读到CPU内部的时间啊,还有读到以后怎么和另一时间做比较啊,我看了一下S7内部的块,没有见到可以用于时间比较的块。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
yuanle
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 10208回
年度积分:2747
历史总积分:48332
注册:2005年4月22日
发表于:2006-11-03 12:54:00
1楼
SFC1 READ——CLK
回复
引用
举报
shoujibin
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 16回
年度积分:0
历史总积分:54
注册:2004年6月07日
发表于:2006-11-03 13:10:00
2楼
可是就算我读出来了我应该怎么和另外的时间做比较呢?
回复
引用
举报
老工控
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:61帖 | 4475回
年度积分:0
历史总积分:22733
注册:2003年6月25日
发表于:2006-11-03 15:08:00
3楼
同意“yuanle”
你将时间读到连续的数据区内,提取其内的数据(可能是年、月日、时、分、秒、星期等信息),在和目标比较