富士P11-37KW变频器没有断相保护吗
点击:
821
| 回复:
5
02780881153
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:13
注册:2006年10月07日
发表于:2006-10-07 21:03:00
楼主
两台富士P11-37KW变频器在一个车间内,因供电电源断相后,两台变频器同时出现只能空载带动电机,加负载后只能在7HZ以下运行.它加速后电流达到27A时就出现[ER7自整定不良].修解各种参数都不能正常,后打电话问设备供应厂.答复他厂的设备只要供电断相就是这样损坏变频器,他们出厂的设备出现过很多这样的故障...本人问变频器没有断相保护吗,是什么东西坏了,好修吗?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
北京蔡工
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 966回
年度积分:0
历史总积分:1000
注册:2004年7月01日
发表于:2006-10-08 15:37:00
1楼
看看在变频器的输入端有一个对地保护的小板EP-3985B-C2是否有器件损坏(或者螺丝没拧或者没拧紧,造成接触器没吸合,主散热风扇不转(24V的风扇转),
回复
引用
举报
玩工控的农民
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 465回
年度积分:0
历史总积分:1111
注册:2003年7月06日
发表于:2006-10-10 14:09:00
2楼
不会的!
回复
引用
举报