求教;台安变颇器维修后模块炸掉
点击:
1213
| 回复:
13
漂泊的电工
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:69帖 | 967回
年度积分:0
历史总积分:3386
注册:2006年9月14日
发表于:2006-10-08 18:31:00
楼主
去年修过一个台安N2--2P5--M 0。4KW变颇器。当时此变颇器带电机或不带电机空载启动,频率刚一开始上升就故障报警,显示OC。S过电流,按使用手册说明书是模块故障,可我用数字万用表测L1 L2 L3 T1 T2 T3与P N 都正常,单向导通,反向截止。由于面板有显示,指示灯不亮,就查了开关电源,发现R51 220KW 2W电阻开路,指示灯所串R260 170KW 2W 也开路,就先换了R51试试,空启动,频率正常上升到20HZ时,一声巨响,模块炸掉,泱及控制板,变颇器由此报废,直此,再不敢修变颇器。
想请教各位高手,此变颇器真正的故障在哪?我修坏了哪里导致模块炸掉?在修变颇器开关电源时,怎么样确保不伤模块的情况下,测试开关电源是否正常??
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
新三毛
关注
私信
精华:69帖
求助:1帖
帖子:277帖 | 2128回
年度积分:0
历史总积分:3423
注册:2003年10月30日
发表于:2006-10-08 20:54:00
1楼
模块有短路的地方,耐压不够了或者轻微短路,当然表量不出,要用耐压表...
回复
引用
举报
宝来--王者之师
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:69帖 | 967回
年度积分:0
历史总积分:3386
注册:2006年9月14日
发表于:2006-10-12 12:09:00
2楼
幸亏当时我躲的快,呵呵.
回复
引用
举报
芯片杂了
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 12回
年度积分:0
历史总积分:103
注册:2007年11月09日
发表于:2008-01-07 16:16:00
3楼
修理开关电源断开负载 测试各组电压是否正常 电压不稳也能坏模块的
变频器的开关电源不是很好修的 要 细心才行 可以多探讨一下嘛 o(∩_∩)o...
回复
引用
举报
宝来--王者之师
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:69帖 | 967回
年度积分:0
历史总积分:3386
注册:2006年9月14日
发表于:2008-06-06 12:53:49
4楼
我现在放弃了变频器.改PLC了.呵呵
回复
引用
举报
juta
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 3722回
年度积分:18
历史总积分:4434
注册:2004年1月30日
发表于:2008-06-06 14:57:08
5楼
修理开关电源断开负载 测试各组电压是否正常 电压不稳也能坏模块的
变频器的开关电源不是很好修的 要 细心才行 可以多探讨一下嘛
回复
引用
举报
duyewen
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 46回
年度积分:0
历史总积分:94
注册:2008年6月06日
发表于:2008-06-06 17:49:36
6楼
需要专业的工业自动化产品广告设计请进www.globalvh.com
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
电机过载了吗?
[1128]
求助!185KW和160KW的电机,相...
[3295]
(已结贴)电源电器擂台第115期...
[1971]
安川伺服驱动器参数设置
[2025]
(已结束)电源电器擂台第七期...
[4302]
(已结束)电源电器擂台第二十...
[3123]
断路器使用类别为A表示什么意...
[1112]
玩玩“无线输电”
[786]
(已结束)电源电器擂台第四十...
[2092]
关于电气元件选型
[853]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号