DRVA指令菜鸟求助 急!!!!!!!!!!! 点击:1138 | 回复:5



hanbing

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:215
  • 注册:2005年9月25日
发表于:2006-10-29 20:35:00
楼主
问一下绝对位置控制指令,语句如下:DRVA k25000 k3000 y0 y4
是不是发完25000个脉冲后马上会返回原点呢?若不返回要怎么样才能使其返回.
急求帮助
谢谢!!!!!!!!!!!!!!!



流客

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 252回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:548
  • 注册:2003年10月14日
发表于:2006-10-29 20:51:00
1楼
http://www.lsllhd.com
"FX1S控制步进电机的实例(图与程序)"
我在这里做了一个简单的绝对指令说明,你看一下.
能不能发25000个脉冲关键是要看D8140的值.
如果在发25000之前D8140的值为零,则发完25000个脉冲后就停止了,想回到原点用:
DRVA K0 K3000 Y0 Y4

hanbing

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:215
  • 注册:2005年9月25日
发表于:2006-10-30 12:26:00
2楼
谢谢帮助!
那就是说发完脉冲都必须将K25000改成k0吗?若为k500那么就是回到离原点500脉冲的那个位置吗?

流客

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 252回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:548
  • 注册:2003年10月14日
发表于:2006-10-30 20:48:00
3楼
[url=http://www.lsllhd.com/plc/fxbj/drva.jpg]http://www.lsllhd.com/plc/fxbj/drva.jpg[/url]

闲事无事用VB做了一个DRVA指令用法示例小软件,你去看看.
下载地址在我的网页.
http://www.lsllhd.com

hanbing

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:215
  • 注册:2005年9月25日
发表于:2006-10-31 19:28:00
4楼
流客:看了你做的东西,还真的学了不少啊!
非常感谢你,有时间就到你的网页上看看去.
那可是个宝藏啊,嘿嘿

hua71281

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 1296回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1509
  • 注册:2004年6月13日
发表于:2007-02-09 18:02:00
5楼
[color=#FF0000]好消息:三菱GX Developer Version 8.26中文PLC软件已通过工控网审核,以下为下载路径:
文件地址:[/color][color=#0000FF]http://download.gongkong.com/file/2007/2/7/MITSUBISHIGX8.26PLC.rar[/color]

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师