有谁知道可以监测泡沫高度的仪表啊
直到的请告诉我
Email:meaningyes@163.com
回复
引用
举报
LAOER
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 383回
年度积分:0
历史总积分:1527
注册:2005年12月02日
发表于:2006-11-05 17:31:00
2楼
长知识
回复
引用
举报
无名1
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 40回
年度积分:0
历史总积分:79
注册:2003年5月05日
发表于:2007-02-01 15:35:00
3楼
用超声波,带两传感器的就行
回复
引用
举报
量子风
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 940回
年度积分:0
历史总积分:1259
注册:2004年6月09日
发表于:2007-02-01 18:23:00
4楼
慎用超声波,最好试用雷达 因为泡沫对超声波吸收能力很强反射弱
回复
引用
举报
453
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 113回
年度积分:0
历史总积分:345
注册:2006年12月29日
发表于:2007-02-02 21:49:00
5楼
用电极试的泡沫探头,但是,是开关量的
回复
引用
举报
烧成灰的毛
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 120回
年度积分:0
历史总积分:135
注册:2006年4月05日
发表于:2007-02-03 00:32:00
6楼
to 量子风:
最好看看是什么罐子,看看dk常数是高是低,万一到时候分不清底部信号和液位信号,就搞笑了。
回复
引用
举报
足不出户
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:189帖 | 1589回
年度积分:293
历史总积分:5205
注册:2003年6月20日
发表于:2007-02-03 01:39:00
7楼
射线液位计!
回复
引用
举报
量子风
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 940回
年度积分:0
历史总积分:1259
注册:2004年6月09日
发表于:2007-02-05 09:48:00
8楼
下面引用由烧成灰的毛在 2007-2-3 0:32:00 发表的内容:
to 量子风:<br>最好看看是什么罐子,看看dk常数是高是低,万一到时候分不清底部信号和液位信号,就搞…
-----------------------------------------------------------
恩 赞成你得观点,所以我前面说:“试用雷达”
回复
引用
举报
无名1
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 40回
年度积分:0
历史总积分:79
注册:2003年5月05日
发表于:2007-02-05 16:39:00
9楼
超声波就不用试用了,雷达会穿透泡沫,肯定不能测.超声波测,在选矿厂用过,没问题
回复
引用
举报
天天学
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 1344回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2007-02-06 11:12:00
10楼
提供:
email:dhyb@dhyb.cm.cn
回复