     如果使用V/F控制,有两路模拟量输入,都4-20mA的电流信号,模拟量输入1频率控制,设为主给定。而模拟量输入2为扭矩控制,不知该怎么设参数?



足球游戏可乐不再喝酒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 130回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:416
  • 注册:2006年4月22日
发表于:2006-10-21 11:23:00
1楼
  都没人回答。。
我自拟了一个方案,因为不是矢量控制,所以不能使用P492等参数,只能使用电流控制,用P275不知是否可行?

AB 专业代理

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-01-25 18:54:00
2楼
您好:

  我公司主要代理销售 

 SIEMENS  变频器

6SE70、6SE71、6RA70、6RA28、6RA24   
MM420、MM430、MM440


美国A-B

1336F   PF40、PF70、PF700S、PF700H

SLC500   1746.1747  ControlLogix  1756  系列PLC


以上产品我公司大量现货,全部特价供应。。。

联系电话:  13391635386 杨先生        QQ:68189612

北京旺津科技发展有限公司

唐山味儿不浓

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:99帖 | 714回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1899
  • 注册:2005年11月15日
发表于:2007-01-28 20:56:00
3楼
第二路设在P493.1=P499.1