系统组成:FX1n60MT+MR-J2S-A+电池,绝对位置模式
利用下面的指令读取ABS数据:
LD M8000
ABSD X0 Y4 D8140
现在问题是这样的:上电之后,PLC Y5点(连接MR-J2S-A的ABSM)一直有输出,即是一直处于ABS数据传送模式!请问各位大虾这是什么问题?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
好阿
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:21
注册:2006年9月03日
发表于:2006-10-18 14:06:00
1楼
三菱工控产品一级代理商---广州新忠仪公司( 刘先生 15918414106)
回复
引用
举报
stn
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 265回
年度积分:0
历史总积分:354
注册:2005年5月17日
发表于:2006-11-06 11:08:00
2楼
和你的“servo amp”参数有关系
回复
引用
举报
hua71281
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:21帖 | 1296回
年度积分:0
历史总积分:1509
注册:2004年6月13日
发表于:2007-02-09 17:51:00
3楼
[color=#FF0000]好消息:三菱GX8.26中文PLC软件已通过工控网审核,以下为下载路径:
文件地址:[/color][color=#0000FF]http://download.gongkong.com/file/2007/2/7/MITSUBISHIGX8.26PLC.rar[/color]