1 UPS发展趋势
1.1 工业UPS发展趋势
工业化生产过程中的用电设备可分为两大类型: 线性负载和非线性负载。对于那些对供电要求较严格的苛性负载来说,通常是由不间断电源UPS系统进行供电,这是因为UPS可提供高精度、高稳定性的电压波形与频率,具有承受电网波动或扰动(浪涌、跌落、谐波)、间断甚至短时停电的能力,无论是线性负载或是非线性负载,UPS都具有低阻抗输出的特性。因此UPS电源系统在工业生产中得到广泛的应用,特别是在智能化仪表方面的应用。
随着电力应用技术的发展,UPS的负载也发生了极大的变化:
1.1.1 负载类型的变化
工业化生产特别是自动化仪器仪表已从早期的“模拟化”仪表发展到当前的“智能化、电子化”仪表,它们的区别在于:
★ 模拟仪表: 高功耗、复杂、数量大、模拟量传送、线性负载;
★ 智能化电子化仪表: 低功耗、简单化、数字化传输、非线性负载。
1.1.2 负载容量的变化
趋于中小型化,从早期的中大功率UPS(60~200KVA)为主发展到现在的中小功率UPS(30~80KVA)为主。
1.1.3 供电需求的变化
趋于高可靠性,从早期的单机型供电发展到 1+1冗余并联型供电,大大提高供电可靠性,平均故障间隔时间MTBF提高了4倍。
1.1.4 供电质量的变化
趋于输入大范围、输出高精度、低失真度。
1.1.5 应用环境的变化
高热量、高噪音、高污染的使用环境正在改造为低功耗、低噪音、洁净的环境。
总之,“又大又笨”已不再是工业型UPS的象征,工业型UPS的发展趋势正在向着小型化、中小容量、低功耗、高效率、高可靠性的方向发展。
1.2 电厂用UPS的发展趋势
电厂专用的UPS电源大多数为三相输入、单相输出的中功率UPS,因为电厂的负载大多数为单相负载,配电线路简单、维护方便。
1.2.1 什么是真正的三进单出UPS
真正的三进单出UPS内部电路为纯单相设计,主要表现在逆变器为单相输出。“假的”或经过改造的三进单出的UPS,多为三进三出UPS加上三进单出的变压器改造而成,它存在如下问题:
★ 在输出端增加了三进单出的变压器,降低了整机效率(3%~5%);
★ 三进单出的变压器仍然具有三分之一的不平衡电流(33.3%),造成UPS可用容量的下降,因此必须使用更高视在功率的UPS主机,通常为额定输出容量的2倍,利用率降低;
★ 增大主机的尺寸和占地面积,提高购置成本。
因此在实际应用中,在复杂的市场选型中,尽可能选择真正的三进单出UPS。
1.2.2 公用220V直流母排
为了提高供电的可靠性,电厂中通常是采用两台UPS组成1+1冗余系统为负载供电,并配之以隔离变压器、交流电压调节器作为旁路电源输入。但是UPS的电池组往往被省略,直接将UPS的直流端接入220V的公共直流母排
这是因为电厂的自动化仪表DCS等往往需要直流220V输入,而每一个电厂都具有大容量的电池组,恰逢其用。但殊不知这是以降低供电可靠性为代价的省略,事实上从可靠性MTBF指标上细算起来并不划算。
假设: 单机UPS的可靠性MTBF=400,000小时
则: 两台1+1冗余并联各带一组电池的UPS,其MTBF=4×400,000=1,600,000小时;
两台1+1冗余并联共用一组电池的UPS,其MTBF=1.1×400,000=440,000小时;
而三台2+1冗余并联共用一组电池时,其MTBF=0.9×400,000=360,000小时。
由此可见,只为节省两组电池而牺牲掉近三倍的MTBF并不划算。
另一方面就是UPS的效率问题。UPS的逆变器是将直流功率转换成交流功率输出的。一般UPS的直流电压在400V~460V左右,而电厂的直流电压为220V,由此带来的问题是:直流电压越低,则逆变器的开关电流就越大,而损耗是与电流的平方成正比的,因此损耗明显增加;同时大电流需要大容量的功率开关器件、大容量的一次侧绕组,较低的直流电压也需要较高变比的变压器,这些无疑是一种潜在的开支,直接影响到设备的投资成本、运行成本、设备的折旧等等。在电力系统走向市场经济的今天乃至以后,这种情况是不容忽视的。
1.3 “数字电力”中UPS的发展趋势
“数字电力”立足于电力系统的信息化建设,无论是电网的信息化建设还是电厂的信息化建设,最终还是会归结到信息技术IT领域中来。