发表于:2006-10-03 15:09:00
楼主
我公司采用了一批ABB S2-5电动操作机构,其中大部分采用直流操作电源(DC220V)。按产品上所给的线路图搭建了控制线路,结果外电路继电器和操作机构内的限位开关(S1)均被不同程度烧毁。经分析,操作机构内的限位开关(S1)应起切断电流的主要作用,而外电路的继电器(或接触器)只起线路切换作用。ABB公司给出的线路图也说明这一点,线路图上给出一只动作时间大于100mS的按钮(按钮是不具备灭弧能力的)。我理解,限制按钮的动作时间是为了等操作机构内的限位开关(S1)动作结束,再断开按钮,以避免按钮拉弧。这也足以证明该线路的动作程序是操作机构内的限位开关(S1)起切断电流的主要作用。然而,实际效果是该开关被烧毁了(说明书上没给出操作机构内的限位开关(S1)的任何参数)。上述事实证明ABB这款操作机构不能应用于直流操作电源(若应用于直流操作电源,必须改变内部接线)。请ABB公司有关人士给出满意答复。