按你的总负荷800KVA计算,线路电流是800*1000/1.732/220=2100A,但实际有400KVA的负荷,故有1050安的电流。
此后按你的电机50%工作计算
两线并联送电仍太小了!楼上多位提到线的质量等因素,合格产品就可以用。因质量问题而导致的事故是厂家的问题。因设计而出的问题厂家管不了。
考虑到线损、负荷余量、温度及制造的不均匀等因素,用三根并联送电即可。但安装时电缆间距仍要大于100%(如果安装在vantilated cable tray中)。国产线缆的标准我不清楚。但据CEC标准,应选用3 PARALLEL RUNS OF 500KCMIL RW90 COPPER(395A)
国内的设计总是要节约,而不按标准设计和安装。但也总是出问题。
有钱没钱都要按标准执行,而且标准只是最低的要求,连标准都达不到,那有安全生产可言。