请求帮助:关于电力电缆 点击:7492 | 回复:112



唐勇

    
  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:277帖 | 1404回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3376
  • 注册:2003年6月13日
发表于:2006-10-02 15:57:00
楼主
现在有一个车间的总用电电功率为400KW,(全部为三相异步电机),供电距离为200M,请问能否用两根VV22 3*185+1*95 的电缆并联使用呢,不知大家有没有更好的办法去处理.400KW为最大时的功率!



QQ跳

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:52帖 | 301回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:556
  • 注册:2003年5月22日
发表于:2006-10-27 11:15:00
61楼
vv 的3*185 流量269A(空气中)
YJV的          380A(       )
建议采用YJV的
我们公司也是
没有问题的

唐勇

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:277帖 | 1404回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3376
  • 注册:2003年6月13日
发表于:2006-10-27 15:23:00
62楼
谢谢你的回答,能否说一下你那边是如何去做的,对于这两根电缆如何去保护.

dljk

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 134回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:325
  • 注册:2004年1月31日
发表于:2006-10-28 04:17:00
63楼
并联运行应该没问题

dljk

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 134回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:325
  • 注册:2004年1月31日
发表于:2006-10-28 04:18:00
64楼
不过最好不要采用埋入地下敷设方式

唐勇

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:277帖 | 1404回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3376
  • 注册:2003年6月13日
发表于:2006-10-28 11:00:00
65楼
楼上的,如果单从数据上看是不确切的,在此还是请有过大电缆运行经验的人来说一下在对于两根电缆是如何进行保护的。

lqs顺

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 133回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:359
  • 注册:2006年6月26日
发表于:2006-10-28 13:18:00
66楼
唐勇;给个网址发几张实际图片给你

何首乌

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2006年11月02日
发表于:2006-11-02 18:43:00
67楼
唐兄,千万不要两根并用,自动热平衡不易实现,我以前就用两根并用过,效果不大理想,用钳型表测两根电流,数值不一样的,如果确要并联,建议增加电缆截面积.

黄贵波

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:25帖 | 369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:603
  • 注册:2005年4月09日
发表于:2006-11-02 22:14:00
68楼
如能把电压升到660v,那样一根电线不就够了吗

唐勇

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:277帖 | 1404回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3376
  • 注册:2003年6月13日
发表于:2006-11-04 09:48:00
69楼
为什么我看不到别人的回复!

不学不行

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:12帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:276
  • 注册:2004年4月01日
发表于:2007-02-02 11:19:00
70楼
双拼的电缆我用过,而且还不少,没有什么特殊的地方。
双拼的主要的优点在于,它比单根的同面积的载流量要大,而且安装要容易。
不过你的185*2好象是小了一点,可以选2*3*240+2*120,全部单芯,我认为这样应该没有问题了。

当然,对于楼主的这种情况,如果多台电机之间距离很近,采用母线槽是非常合适的,只是价格可能高出了很多,但是如果设备的位置如果需经常变更的话,强烈建议使用母线槽。

冬暖梦寒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2004年3月28日
发表于:2007-06-13 10:20:00
71楼
楼上的意见很好,用单芯0.6/1.0 kV PVC 绝缘PVC护套电力电缆,185截面在空气中的载流量要519A呢

工控追求

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 1843回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6098
  • 注册:2004年11月10日
发表于:2007-06-13 11:01:00
72楼
使用两根185的铜芯电缆并联应该是可以的,关键是在接头的处理上现在生产的185接头其载流量达不到185电缆的载流量,你可以看一下发热最严重的应该是铜线鼻处。你必须对接头进行特殊处理。使用比开关触头引出铜板的厚度大20%的铜板做一付过度连接板镀锡,钻上四个8mm的孔用螺丝将电缆压紧即可(电缆头同时镀锡)。我采用此方法处理了4台800KW高压电机的转子引线(转子电流795A)运行了快一年至今没什么情况发生(以前使用同样的电缆每1-2个月就处理一次接头)。

江云

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:7帖 | 300回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:546
  • 注册:2007年4月24日
发表于:2007-06-14 22:31:00
73楼
并联是完全可以的,只是电缆要求质量好,长度要求一样,接头处理是关键,最好是把两个头先绞在一起一定长度再做铜鼻

绿岛

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78
  • 注册:2006年2月22日
发表于:2007-06-16 22:56:00
74楼
我们在用、铝150方、4根并联,长300米,负载160kw电机3台、45kw二台。

TZ筱筱

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:22帖 | 347回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1169
  • 注册:2006年11月25日
发表于:2007-06-16 23:37:00
75楼
电缆是可以并联使用的  我们公司经常用啊 比如2000多A的电流我们就用6*(3*185+1*90)的电缆

四海为家

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2005年1月07日
发表于:2007-06-21 17:12:00
76楼
并联应该没有什么问题,我们有10台2000冷吨的空调,6台2500KVA的变压器,进也是两条完全相同的电缆并联的,运行了几年一点问题也没有;

zhaonig

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:60帖 | 173回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:442
  • 注册:2006年8月22日
发表于:2007-06-22 09:37:00
77楼
现在是怎么解决的

Wang-fei

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:108帖 | 775回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1720
  • 注册:2005年8月07日
发表于:2007-06-22 10:07:00
78楼
干吗要公式呀,两根并联可以了.我们工厂从400KVA变压器拉过来的线只双120的 没发现什么问题.我最大的变频器315KW.但不是全负荷运行了.你这样没问题的.现在电压一般都是400,你的又是小机子.没问题

等红杏

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:44帖 | 589回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1031
  • 注册:2006年9月17日
发表于:2007-06-22 10:27:00
79楼
可以

云锋

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:252帖 | 5541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30376
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2007-06-22 11:34:00
80楼
最好不要并联电缆运行,直接把负荷分成两路不是更好吗?

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师