  笔者从事电气维修管理近20年,在设计、安装调试及设备维护管理工作中积累了较丰富的实践经验。以下介绍笔者在实践中的一些经验。 
1 经验一:新配件不一定就是好配件 
  我厂1号回转窑煤粉排风机电动机(110kW)运行中突然跳闸。检查机械部分和电动机对地和相间绝缘都正常。检查断路器时发现主触头有2对烧坏,于是换上一个新的断路器(型号规格相同),但试机时,一启动,断路器就冒烟,又是断路器主触头烧坏。随后分析是电动机匝间短路。所以,花了十多个小时,更换了新的电动机和断路器,但一试机,断路器还是冒烟烧坏。后来,笔者经过冷静地分析,认为:是不是买来的一批断路器存在质量问题呢?于是马上让电工从旁边的柜子中拆一个同型号规格的断路器装上,结果试机一切正常。 

2 经验二:手盘车很轻松,不一定不会过负荷 
  某晚2号窑煤磨开不起,表现为煤磨油泵电动机运行一会儿就跳闸,但检查电动机没问题,用手盘电动机风叶也很轻松,电工把断路器、接触器、热继电器都换了,还是跳闸。笔者赶到现场,了解情况后认为是值班电工对油泵的工作原理还不了解,即如果出油管道堵了,或阀门关闭,油泵开机后会因压力过大,使电动机过负荷跳闸。果然电工到油泵地坑去检查后发现,出油管道的阀门被关闭了,致使电动机运行一会后就过载跳闸。打开阀门后,开机正常。 
3 经验三:不能始终根据原理图查故障 
  某天窑头17m螺旋输送机电动机开机后不能自保,经值班电工检查,断路器、控制保险、接触器的自保触头以及控制电缆都是好的。笔者分析了原理图后,认为可能是原理图与实际线路不符所致。经询问,前几天有电工换过该机的机旁按钮,但换后几天来都开机正常。笔者认为是电工接线有误,经查确实是在换按钮时把线接错了。但为什么换后几天都开机正常呢?分析电路,接错了的线路,当停机旋钮打在接通位置时,能正常开机也能自保,当旋钮打在断开位置时就会出现能开机但不能自保现象了。 
4 经验四:不能只从局部找故障原因 
  1号窑窑头双管喂煤螺旋喂料机电动机(滑差调速),运行中跳闸,电工检查是控制保险烧了,更换后开机,主接触器跳动,噪声大,电工总认为是接触器问题,连续更换了几个接触器还是不能解决。笔者和电工一同分析原理图,因为滑差控制器和接触器是同一个电源,如果滑差电动机的励磁线圈有问题,控制线的电流增大,控制电压降低,也会引起接触器跳动。于是将电动机解体,经检查确实是励磁线圈局部烧坏,更换励磁线圈后,开机一切正常。 
5 经验五:不能只看现象不看本质 
  2号窑窑尾电除尘器,有一个电场二次电流和二次电压都偏低,往上调就会引起电场顶部电缆头对地放电,从表面现象看是电缆终端瓷瓶表面不干净或保温箱内湿度大引起的,但不管怎样处理都不能解决问题。后来停窑进电场检查发现阴极振打失效,引起电晕线肥大,将阴极振打修复,开机后电场电压、电流恢复正常。原来高压电缆头对地放电的真正原因是因阴极振打失效,电晕极肥大引起的。
 



工控追求

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 1843回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6098
  • 注册:2004年11月10日
发表于:2006-09-20 09:36:00
1楼
现场经验很重要,此贴值得一看,希望有现场经验的网友多发表这样的帖子,这比纯正的理论推测有使用价值的多!

龙居士

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 595回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:668
  • 注册:2003年10月22日
发表于:2006-09-20 09:55:00
2楼
谢谢,学习了

山中雨

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:133
  • 注册:2006年7月29日
发表于:2006-09-20 10:28:00
3楼
  值得借鉴,谢谢!

山东地瓜

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 676回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1641
  • 注册:2003年5月10日
发表于:2006-09-20 10:39:00
4楼
学习了

userone _78

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 96回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:259
  • 注册:2003年5月21日
发表于:2006-09-21 17:13:00
5楼
值得借鉴,谢谢分享!

笑腾云

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:100
  • 注册:2006年9月13日
发表于:2006-09-23 06:57:00
6楼
这些经验对我们搞现场维护的很有参考价值。希望多看一些这方面的实例

水泥电气

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 311回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:346
  • 注册:2006年4月28日
发表于:2006-09-23 19:20:00
7楼
学习了,同行.

吴此仁

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 87回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:160
  • 注册:2005年8月10日
发表于:2006-09-23 20:27:00
8楼
很多现象在现场见过,有同感。

游刃有余 _1

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:56帖 | 1331回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3240
  • 注册:2005年7月31日
发表于:2007-04-13 14:50:00
9楼
好。值得顶

wuluolan

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:159帖 | 652回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:1569
  • 注册:2006年5月07日
发表于:2007-04-21 03:35:00
10楼
我郁闷了。我做程控的,设备一出现问题,领导就来问是什么问题
好像我这边是万能的,下面一出现问题,我这边就能监控得到?
一旦下面电工检查不出故障原因,就问是不是程序问题?
难道程序三天两头出错,PLC这样没有保障?

大城

  • 精华:25帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:564帖 | 1178回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8243
  • 注册:2006年8月25日
发表于:2007-04-21 13:00:00
11楼
这种情况在我们这儿也经常发生。

dhdcs

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 191回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:431
  • 注册:2007年2月10日
发表于:2007-04-24 16:06:00
12楼
搂主不是工人 而是领导把?

惜福望

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2007年4月25日
发表于:2007-04-29 23:02:00
13楼
谢了听人一昔话,胜读十念书。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2007-05-28 00:47:00
14楼
我是一名电工,从来没有在大型企业工作过,一直是在物业、宾馆
工作。现在看了这篇文章,我才发现工厂的维修工作竟然是这么的有意思啊!

不断超越--王者之师

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 241回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12837
  • 注册:2006年11月30日
发表于:2007-05-28 06:19:00
15楼
得向楼主多学习学习.

wty_51

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 503回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2006年7月12日
发表于:2007-05-28 09:38:00
16楼
学习了

张法胜

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2007年3月27日
发表于:2009-03-30 18:53:19
17楼
我是河北太行集团的,这类问题见多了!

张法胜

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2007年3月27日
发表于:2009-03-30 18:55:36
18楼
本人在水泥烧成分厂干了20多年电工,还在马来西亚干了2年多!

热门招聘