关于施耐德变频器故障的维修 点击:1868 | 回复:25



zzy1470

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2005年2月21日
发表于:2006-09-07 17:13:00
楼主
ATV38.58报INF:
1.这种问题如果是在变频器刚用时报警,大不份是由于控制板和电源板之间的通信排线松了或者插错了孔.
2.如果是使用一段时间之后出现报警,除了通信排线松了之外还有可能是通信芯片坏了,直接更换新的芯片,止于是那两个芯片坏了就不用多说了,搞维修的一看就应该知道.好的芯片坏了那里找了.1.找旧机上拆.
             2.和我联系.有尝提供.QQ:404179560 
时间有限,不多说.有时间会把施耐德变频器经常出现的问题写出来,供大家参考.



zzy1470

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2005年2月21日
发表于:2006-09-11 14:56:00
1楼
自己支持一下

程世恩

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 129回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:122
  • 注册:2006年2月08日
发表于:2006-09-12 00:27:00
2楼
intc001108有吗?

红安源

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 157回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:430
  • 注册:2004年11月10日
发表于:2006-09-18 07:57:00
3楼
请问有46系列软起动器93C66的程序吗?
  13237990020

BAR

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 84回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:115
  • 注册:2004年12月10日
发表于:2006-09-18 09:16:00
4楼
..

jacky2

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2005年9月07日
发表于:2007-10-12 12:08:00
5楼
你好!求助啊!!!
我这有一台ATV58的5.5KW的机器,带1.1KW的电机试机,有时运行正常,输出电压和电流都正常,有时刚运行一会就跳SCF,不知是哪里出问题了,本来这机是电源坏了,换了INTC001107和TL431,电源好了,可以又出现这种情况!!

ZQFHFZR

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2006年11月05日
发表于:2008-01-01 10:32:00
6楼
 intc001108需要的理想我Q523856995

ZQFHFZR

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2006年11月05日
发表于:2008-01-01 10:33:00
7楼
 请问有46系列软起动器93C66的程序吗?
  13237990020
自己找个好的复制下就可以了。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2008-02-20 19:59:00
8楼
请问 atv58f 我这有两台ATV58f的22KW的机器,带20KW的电机,现在有一台运行不正常,输出电流(比正常机大一倍多)及扭矩(有时竟是负的)都不正常,有时刚运行一会就跳停,不知是哪里出问题了

ZQFHFZ

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2007年9月21日
发表于:2008-03-17 20:37:00
9楼
 ATV38.58报INF。SCF。
这个芯片随便那里都有哦!哈哈

冰雨的冷

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:98帖 | 1386回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2357
  • 注册:2006年5月31日
发表于:2008-03-20 10:05:00
10楼
大家好,我需要ATV58F-15KW电流互感器,谁有啊
15937122328

坤哥_1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 472回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1123
  • 注册:2005年3月16日
发表于:2008-03-22 10:13:00
11楼
学习之中

cjx820309

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2008年5月23日
发表于:2008-12-23 18:54:54
12楼

施耐德的变频器报SCF输出负载短路是电流互感器坏或是电流电压检测INTC001108坏,电流互感器可以维修的,如有疑问可以与我联系。QQ 272936383